4机械设备典型零部件的安装,包括:齿轮系统的装配及变速器的安装;滑动轴承和滚动轴承的安装;联轴节的安装;螺纹连接件的热装配;液压元件的安装;气压元件的安装;设备管路的安装。P38 口诀:电(典)铃(零)不(部)齿,妻(气)管严曾变节
无垫铁施工方法 (1)无垫铁施工时的设备找平、找正、调整标高时,可用斜垫铁、调整垫铁、调整螺钉等工具将设备的水平和标高调整到符合要求后,进行二次灌浆(调整工具处不灌)。 (2)待灌浆层强度达到75%以上时,撤出调整工具,然后将留出的位置用灌浆料填实,并再次紧固地脚螺栓,复查设备精度。P39 口诀:“甜品(平)灌酱(浆),车(撤)舔(填)警(紧)察(查)”
设备安装允许有一定的偏差,需合理确定偏差及其方向。有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定;当设备技术文件中无规定时,可按下列原则进行: (1)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响; (2)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响; (3)有利于抵消零部件磨损的影响; (4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。 口诀:“重力损油”或“孕妇抹油”
成套配电装置试验内容:母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。 口诀:“慈(瓷)母避开鸭(压)流感“
在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘查。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。P44 口诀:“巨形脚(角)趾(置)”或“巨形胃(位)”
高压输电线路的基础形式分为;现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础和岩石基础等。P44 口诀:高处“艳(岩)妆(桩)交(浇)配”
架空线的连接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。P45 口诀:“包(爆)钱(钳)一夜(液)”[治]假(架)牙
变压器的吊芯检查:1.放油。2.吊铁芯。3.检查铁芯。P48 口诀:“放心(芯)吊”
检查铁芯。应检查所有螺栓紧固度;铁芯有无变形,表面漆层和铁芯接地是否良好;绕组的绝缘层表面完整程度;高、低压绕组有无移动变位。P49 口诀:“铁芯落(螺)地绝无移动”
变压器的干燥:油箱铁损法、铜损法和热油法。热风法和红外线法仅用于干燥小型电力变压器。P49 口诀:大便(变)干燥“有(油)铜铁”,小便(变)干燥“分(风)外红”
|