(1)暗装照明配电箱的施工程序:配电箱固定—导线连接—送电前检查—送电运行。
2.裸母线的施工技术要求
(2)裸母线与设备连接或与分支线连接时,应用螺栓搭接,以便检修的拆换。
P190:(二)线槽配线施工技术要求
1.线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,每节直线线槽不少于2个支架;在转角、分支处和端部均应有固定点。
2.金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。
3.线槽内导线敷设的规格和数量应符合设计规定,当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽内截面积的60%。
(三)导管配线施工技术要求
2.导线敷设要求
(1)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线颜色分别为黄、绿、红,保护接地线为黄绿双色,零线为淡蓝色。
(2)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(3)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。
P197:(一)通风系统的组成
通风系统的组成一般包括:进气处理设备,风道系统,排气处理设。
P199:(四)通风与空调系统的调试
5.通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试,应在设备单机试运转合格后进行。
P212:(二)建筑设备监控系统产品的选择及检查
2.建筑设备监控产品选择时主要考虑的因素:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;产品支持的系统规模及监控距离;产品的网络性能及标准化程度。
P221:二、电梯安装前应履行的手续
1.电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。
P224:2.土建交接检验的验收要求
土建施工单位、安装单位、建设(监理)单位共同对土建工程进行交接验收,是电梯安装工程顺利进行的重要保证。
P231:2.自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统可分为闭式系统、雨淋系统、水幕系统和喷水—泡沫联用系统。
P236:2.火灾探测器的安装要求
(1)火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;
(2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。
(3)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
P240:(二)消防工程的验收条件
1.技术资料应完整、合法、有效。
2.完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。
3.单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收。
4.建设单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。
6.建设单位应正式向当地公安消防部门提交申请验收报告并送交有关技术资料。
P246:(一)以项目建设的性质划分
1.新建项目:是指地块上原来没有的新开工建设的项目。
2.扩建项目:是指已有的企业为扩大生产或服务,在不改变原有功能的前提下而兴建的工程,称扩建项目。
3.改建项目:是指由于技术进步、工艺更新、淘汰落后设备装置、提高产品或服务质量,或为改变功能而兴建的工程称改建项目。 |
|