(2)合理安排装配焊接顺序 (3)层间进行锤击 (4)预热拉伸补偿焊缝收缩(机械拉伸或加热拉伸) (5)焊接高强钢时,选用塑性较好的焊条 (6)采用整体预热 (7)消氢处理 (8)采用热处理的方法 (9)利用振动法来消除焊接残余应力 P65:(一)外观检验 1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。 2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。 3.检验焊件是否变形。 P69:2.设备基础混凝土强度的验收要求 (2)重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,预压合格并有预压沉降详细记录。 4.预埋地脚螺栓的验收要求 (1)预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求,中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量,标高应在其顶部测量。 P72:一、机械设备安装的分类:机械设备安装一般分为整体式安装、解体式安装和模块化安装。 P73:(一)地脚螺栓 1.固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓,它与基础浇灌在一起,用来固定没有强烈振动和冲击的设备。 P75:二、影响设备安装精度的因素 (二)垫铁和一、二次灌浆因素(三)地脚螺栓因素(四)设备制造及装配因素(五)测量因素(六)应力因素(七)环境因素(八)操作因素 P77:三、安装精度的控制方法:4.必要时选用修配法5.设备安装允许有一定的偏差 P81:(一)成套配电装置试验及调整要求 1.高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。 2.对母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等设备及元部件进行下列内容的试验:绝缘试验,主回路电阻测量和温升试验,峰值耐受电流、短时耐受电流试验,关合、关断能力试验,机械试验,防护等级检查,操作振动试验,内部故障试验,SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查。 P97:三、接地极的选用 接地极是接地的工作主体,接地工程中广泛使用的接地极有金属接地极、非金属接地极、离子接地极以及降阻剂。 P101:(一)管道组成件:(1)管道组成件是用于连接或装配成管道的管道元件。 P104:(二)管道安装技术要点:6.对非金属管道的连接,在编制连接作业工艺文件前应咨询生产厂家。 P106:(四)高压管道安装要求:高压管道要有足够的机械强度、耐高温性能和良好的耐腐蚀性能,同时又要求有高度的严密性,防止管道泄漏。 P115:(十一)管道连头 管道连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程,应在焊接完成后进行100%超声检测和100%射线检测,裂纹缺陷不允许返修,其他缺陷只允许返修一次。 P116:2.分段到货设备验收 (1)分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量符合相关规定; (2)筒体直线度、筒体长度以及筒体上接管中心方位和标高的偏差符合相关规定; (3)组装标记清晰; P118:2.水压试验 (1)试验介质宜采用洁净淡水。