(2)在设备最高与最低处且便于观察的位置设置两块压力表。
(4)合格标准:无渗漏;无可见变形;试验过程中无异常的响声。
P119:(三)重新试验:耐压试验过程中,如发现渗漏、异常响声等不正常现象,应停止试验并卸压,查明原因经处理后方可恢复试验。
P121:(一)金属储罐安装方法分类:1.正装法2.倒装法
P124:(一)质量证明文件检查
1.球形罐质量证明书包括的内容:制造竣工图样;压力容器产品合格证;产品质量证明文件;特种设备制造监督检验证书。
P126::(一)整体热处理前的条件
1.球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行。
2.整体热处理前,与球形罐受压件连接的焊接工作全部完成,各项无损检测工作全部完成并合格。
(二)球形罐整体热处理方法和工艺要求
2.热处理工艺要求:(2)测温点要求。
P127:(三)整体热处理后质量检验
球形罐整体热处理后应验证热处理结果,进行检验的项目包括:热处理记录曲线;热处理过程中各测点温差;热处理后的产品焊接试板的试验结果。
P134:(一)发电机设备安装程序
发电机设备的安装程序是:定子就位—定子及转子水压试验—发电机穿转子—氢冷器安装—端盖、轴承、密封瓦调整安装—励磁机安装—对轮复找中心并连接—整体气密性试验等。
P145:1.仪表线路安装的一般规定
(1)当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施;
(2)线路不宜敷设在高温设备和管道上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的正方;
P152:(一)防腐蚀涂料的技术性能
1.液态涂料的技术指标:涂料出厂时到未涂刷成膜时的指标,常用的如固体含量、细度、黏度、遮盖力、外观及颜色等;
2.涂膜的物理机械性能指标:涂膜的一般基本性能指标,如附着力、柔韧性、硬度、涂膜厚度、光泽、耐磨性等。
P164:二、设备及管道绝热结构组成
设备及管道的绝热结构一般分层设置,由内到外,保冷结构由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成,保温结构由防腐层、保温层、保护层组成。
P168:1.粘贴法
是用各类粘结剂将绝热材料制品直接粘贴在设备及管道表面施工方法。适用于各种轻质绝热材料制品,如泡沫塑料类,泡沫玻璃,半硬质或软质毡、板等。当选用粘贴法进行绝热层施工时需要保证粘结剂的性能,即粘结剂的使用温度必须符合被绝热的介质温度要求,对所用绝热材料和被绝热的材料表面没有腐蚀,而且又有相当强的粘结性。
P171:(1)酸性耐火材料。酸性耐火材料是指以二氧化硅为主要成分的耐火材料。如硅砖,锆英砂砖等,其特性是能耐酸性渣的侵蚀。
(2)碱性耐火材料。碱性耐火材料是指以氧化镁、氧化钙为主要成分的耐火材料。如镁砖、镁铝砖、白云石砖等。其特性是能耐碱性渣的侵蚀。
(3)中性耐火材料。如刚玉砖、高铝砖、碳砖等。
P185:7.采暧管道安装要求
(4)采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暧管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%。,不得小于2%。。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%。。散热支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。
P189:4.电气照明工程的施工程序 |
|