(1)严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时段混凝土拌合可掺加降 温材料。尽量避开气温过髙的时段,可选晚间施工。
(2)加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运If和操作时间缩短。
(3)加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量。及时覆盖,加强养护,多洒水,保证正常硬 化过程。
P333孔口高程的误差主要有两方面:一是由于地质勘探完成后场地再次回填,计算孔口高程时疏忽而引起 的误差;二是由于施工场地在施工过程中废渣的堆积,地面不断升高,孔口高程发生变化造成的误差。
其对策是认真校核原始水准点和各孔口的绝对高程,每根桩开孔前复测一次桩位孔口高程。
P334孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为孔底终孔界面,不宜采用测绳测定孔深。
孔径误差主要是由于作业人员疏忽错用其他规格的钻头,或因钻头陈旧。每根桩孔开孔时,应验证钻 头规格,实行签证手续。
四、钻孔垂直度不符合规范要求
(一)主要原因
(1)场地平整度和密实度差,钻机安装不平整或钻进过程发生不均勻沉降,导致钻孔偏斜;
(2)钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大,造成钻孔偏斜;
(3)钻头翼板磨损不一,钻头受力不均,造成偏离钻进方向;
(4)钻进中遇软硬土层交界面或倾斜岩面时,钻压过高使钻头受力不均,造成偏离钻进方向。
(二)控制钻孔垂直度的主要技术措施
(4)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏土,冲平 后再低速低钻压钻进;
塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时 间过长没有灌注混凝土等原因所致。
P335在含粗砂、砾砂和卵石的地层钻孔,有条件时应优先采用泵吸反循环清孔。当采用正循环清孔时,前 阶段应采用高黏度浓浆清孔,并加大泥浆泵的流量。
(二)灌注混凝土时堵管
(1)灌注混凝土时发生堵管主要是由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注 混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引 起。
(3)灌注导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压。进行水密试验的水压不应小于孔内 水深1.5倍的压力。
P3381.优化混凝土配合比
(1)大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚,易使混凝土内外形成较大的温差,而产生温差应力,因 此应选用水化热较低的水泥,以降低水泥水化所产生的热量,从而控制大体积混凝土的温度升高。
(2)充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。
(3)严格控制集料的级配及其含泥量。如果含泥量大的话,不仅会增加混凝土的收缩,而且会引起混凝 土抗拉强度的降低,对混凝土抗裂不利。
(4)选用合适的缓凝、减水等外加剂,以改善混凝土的性能。加入外加剂后,可延长混凝土的凝结时间。
(5)控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
P3393.养护措施
(1)混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃。
(2)混凝土拆模时,混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与外界气温之间的温差不超过20℃。
(3)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。
(4)保温法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料。
(5)大体积混凝土湿润养护时间应符合表1K420102的规定。
P340(一)人员控制
(1)承担预应力施工的单位应具有相应的施工资质。 |
|