(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离析现象,应进行二次 拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,并应采用机械振捣,配合人工捣固;
(4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要 的养护措施。
2.缠绕钢丝施工
(1)预应力钢丝接头应密排绑扎牢固,其搭接长度不应小于250mm;
(2)缠绕预应力钢丝,应由池壁顶向下进行。
(5)施加预应力时,每缠一盘钢丝应测定一次钢丝应力,并应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141—2008附录中表C.0.2的规定作记录。
(1)张拉前,应根据电工、热工等参数计算伸长值,并应取一环作试张拉,进行验证;
P168(6)电热温度不应超过350°C;
(8)伸长值控制允许偏差不得超过±6%;经电热达到规定的伸长值后,应立即进行锚固,锚固必须牢固 可靠;
(9)每一环预应力筋应对称张拉,并不得间断;
(10)张拉应一次完成;必须重复张拉时,同一根钢筋的重复次数不得趄过3次,发生裂纹时,应更换 预应力筋;
(1)喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理), 而且必须在水池满水状况下施工。
(4)正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
P1691K414023构筑物满水试验的规定(重点)
(一)满水试验前必备条件
(1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求;池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕。
(2)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封 锚以后,保护层喷涂之前;砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后。
(3)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。
(4)池体抗浮稳定性满足设计要求。
P170二、水池满水试验与流程
(一)试验流程:试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—整理试验结论
(二)试验要求
1.池内注水
(1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。
(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。
(3)每次注水宜测读24h的水位下降值。
2.水位观测
(2)注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm。
(5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准, 而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
3.蒸发量测定
(1)池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。
(2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m2?d);砌体结构水池不得超过3L/(m2·d)。
P1723)垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上,并符合设计起沉标高的要求r平面布置要均匀对称,每根 垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合,定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点;
5)分节制作、分次下沉的沉井,前次下沉后进行后续接高施工
①应验算接高后稳定系数等,并应及时检查沉井的沉降变化情况,严禁在接高施工过程中沉井发生倾 斜和突然下沉;
②后续各节的模板不应支撑于地面上,模板底部应距地面不小于lm。 |
|