行保护,防止潮湿和污染。 (2)涂料防水层在未采取保护措施的情况下,不得在防水层上进行其他施工作业或直接堆放物品。 (3)防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水层材料的耐热度相匹配。卷材防水层上沥青混凝土的摊铺 温度应高于防水卷材的耐热度,但同时应小于170℃;涂料防水层上沥青混凝土的摊铺温度应低于防水 涂料的耐热度。 采用同一种方式施工的桥面防水层且小于或等于10000㎡为一检验单元; P602)蜂窝、麻面面积不得超过总面积的0.5%,并应进行修补。 ①基层处理剂:涂刷均匀,漏刷面积不得超过总面积的0.1%。 ④搭接缝部位应有宽为20mm左右溢出热熔的改性沥青痕迹,且相互搭接卷材压薄后的总厚度不得超 过单片卷材初始厚度的1.5倍。 摊铺温度应高于卷材防水层的耐热度10?20°C,低于170°C;应低于防水涂料的耐热度10?20℃。 P61各类围堰适用范围见表1K412021。 (1)筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土。填出水面之后应进行夯实。填土应自上游开始至下游 合龙。 P63(5)贯入度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定。 P64(3)沉桩顺序:对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅; 根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。 (5)桩终止锤击的控制应视桩端土质而定,一般情况下以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。 P65(3)钻孔达到设计深度,灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度应符合设计要求。设计未要求时端辑型桩的沉 渣厚度不应大于100mm;摩擦型桩的沉渣厚度不应大于300mm。 P66(五)钢筋笼与灌注混凝土施工要点 (5)灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土。 (6)桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5?lm,确保桩头浮浆层凿除后粧基面混凝土达到设计强 度。 (8)灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小于计算体积;套管成孔的灌注桩任何一段平均直径与设计直径的 比值不得小于1.0。 P672)导管不得漏水,使用前应试拼、试压。 (6)灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注过程中的故障应记录备案。 P72(2)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。 P735)合龙宜在一天中气温最低时进行。 6)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。 P74(2)钢梁制作基本要求: 3)焊接环境温度:低合金高强度结构钢不得低于5°C,普通碳素结构钢不得低于0℃。 4)主要杆件应在组装后24h内焊接。 5)钢梁出厂前必须进行试拼装,并应按设计和有关规范的要求验收。 6)钢梁出厂前,安装企业应对钢梁质量和应交付的文件进行验收,确认合格。 P75(二)安装前检查 (1)钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度 及稳定性进行验算。 (2)应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装。 (3)应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。 (三)安装要点 (8)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计的顺序进行。无设计顺序时,焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、 横向从中线向两侧对称进行;且符合现行行标《城市桥梁工程施工与质量规范》CJJ2—2008第14.2.5 条规定。