400-6666-458
查看: 6503|回复: 0

2019年消防工程师综合能力高频考点:消防救援设施。

[复制链接]

该用户从未签到

1320

主题

1333

帖子

1371

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1371
发表于 2019-7-9 15:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      消防救援设施直接影响着消防救援工作能够顺利进行,不同的消防救援设施都有着不同的标准要求。大立教育整理消防工程师综合能力科目中的高频考点:消防救援设施(http://www.daliedu.cn/topic/yijixiaofang/#zq)。
  设施一:消防电梯
  消防电梯是在火灾情况下运送消防器材和消防人员的专用消防设施。
  建筑高度大于33 m的住宅建筑、一类高层公共建筑和建筑高度大于32 m的二类高层公共建筑、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)需设置供消防员专用的消防电梯。
  消防电梯可兼作客梯或工作电梯。
  设施二:消防救援口
  消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和 灭火行动的窗口。
  1消防救援口的设置位置
  消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。其窗口的玻璃应易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显 标志。
  2消防救援口洞口的尺寸
  消防救援口洞口的净高度和净宽度均不应小于1.00m ,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。
  3.消防救援口的设置数量
  消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,且每个防火分区不少于2个。
  4专用消防口的设置(洁净厂房的特有要求)
  洁净厂房同层洁净室(区)外墙设置可供消防队员通往厂房洁净室(区)的门窗,门窗洞口间距大于80m时,在 该段外墙的适当部位设置专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m ,并应设有明显标志。楼层的 专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。

目前最新消防工程师孟川消防设施模块精讲视频.zip

406 Bytes, 下载次数: 341

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则