400-6666-458
查看: 11199|回复: 0

【论坛助你过消防】知识点篇

[复制链接]

该用户从未签到

75

主题

75

帖子

75

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
75
发表于 2017-11-1 11:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

报警阀组设置要求

1)自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。

2)串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。

3)一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:

①湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

②当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计人报警阀组控制的喷头总数。

4)每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

5)雨淋阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。

6)报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为i.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。

7)连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

8)水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:

①应设在有人值班的地点附近。

②与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表