一、输电线路的防雷措施 不同电压等级输电线路,避雷线的设置: (1)500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。 (2)220~330kV线路,一般同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20~30°。 (3)llOkV线路一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但杆塔仍应随基础接地。 二、发电厂和变电站的防雷措施 (1)采用避雷针和避雷线预防直击雷。 (2)利用阀型避雷器来限制入侵雷电波的过电压幅值。变电站通常采用阀型避雷器。发电厂发电机采用金属氧化物避雷器。 (3)在靠近变电站的一段进线必须架设避雷线,此为进线保护,一般有1~2km.用于限制流经避雷器的雷电流和限制入侵波的陡度。 三、工业建筑物和构筑防直击雷的要求 (1)装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,并与建筑物和构筑物内的金属结构和金属设备相连,可利用电气设备的接零干线或接地干线作均压环。 (2)采用避雷带时,其与屋面任何一点的距离不应大于10m. (3)采用避雷针时,单支避雷针的保护范围可按60°保护角确定。两支避雷针之间的距离不宜大于30m,且不超过避雷针有效高度的15倍。
|