一、冬期施工基本要求 (一)路基施工 1.采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土,挖到设计标高立即碾压成型。 2.如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。 3.城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不得大于100mm,冻土块含量应小于15%. (二)基层施工 1.石灰及石灰粉煤灰稳定土类基层,宜在临近多年平均进入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。 2.水泥稳定土类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。 3.级配砂石(砾石)、级配碎石施工应洒布防冻剂溶液,随洒布,随碾压。 (三)沥青混凝土面层 城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工;粘层、透层、封层严禁冬期施工。 (四)水泥混凝土面层 1.搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,搅拌机出料温度不低于10℃,摊铺温度不应低于5℃。 2.当连续5昼夜平均气温低于-5℃或最低温度低于-15℃时,宜停止施工。 3.混凝土拌合料温度应不高于35℃。拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长。 4.混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,不得受冻。 5.混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5℃。 6.尽量缩短各工序时间,快速施工。成形后,及时覆盖保温层。 7.养护时间不少于28d. 二、高温季节施工 (一)水泥路面高温施工的规定 气温高于30℃,混凝土拌合物温度在30~35℃、同时空气相对湿度小于80%时应按高温施工季节的规定进行。 (二)高温施工的规定 1.严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂。尽量避开气温过高的时段,可选晚间施工。 2.加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。 3.加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒。及时覆盖,加强养护,多洒水。
|