400-6666-458
查看: 13802|回复: 1

大立名师整理编制的2015年一级建造师市政实务重点知识点第31页

[复制链接]

该用户从未签到

147

主题

152

帖子

157

积分

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2014-12-22 16:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(2)预应力张拉施工应由工程项目技术负责人主持。 (3)张拉作业人员应经培训考核,合格后方可上岗。 (二)设备控制 (1)张拉设备的检定期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。 (2)张拉设备应配套检定,配套使用。 P341(3)张拉应保证逐渐加大拉力,不得突然加大拉力 (4)张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,BP:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合 设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施朱做好、混凝土强度 达不到设计要求,不张拉。 P342(1)钢管(钢管柱和钢管拱)内混凝土浇筑的施工质量是验收主控项目。 (2)钢管内混凝土应饱满,管壁与混凝土紧密结合,混凝土强度应符合设计要求。 (3)检验方法:观察出浆孔混凝土溢出情况,检查超声波检测报告,检查混凝土试件试验报告。 (二)基本规定 (2)钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。 (3)混凝土浇筑泵送顺序应按设计要求进行,宜先钢管后腹箱。 P343(2)存土点不得选在建筑物、地下管线和架空线附近,基坑两侧10m范围内不得存土。在已回填的隧 道结构顶部存土时,应核算沉降量后确定堆土高度。 P346(4)在稳定性差的地层中停止开挖,或停止作业时间较长时,应及时喷射混凝土封闭开挖面。 (5)相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径时,应停止一个开挖面作业,进行封闭;由另一开挖 面作贯通开挖。 3)一次喷射混凝土的厚度:侧壁宜为60?100mm,拱部宜为50?60mm;分层喷射时,应在前一层混凝 土终凝后进行; P348(一)开工前质量控制 1.人员、设备基本规定 (1)管片应由具备相应资质等级的厂家制造,制造厂家应有健全的质量管理体系及质量控制和质量检验 制度。 (2)制作前应编制施工组织设计或技术方案,并经有关方审查批准。 (3)生产操作人员经培训、考核,合格者方可进行操作。特殊工种应持证上岗。 1.模具 (1)模具安装符合要求后进行试生产,在试生产的管片中,随机抽取3环进行水平拼装检验,合格后方 可正式生产。 P349(3)模具周转100次必须进行检验。 P350(4)不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷,麻面面积不大于管片面积 的5%; (5)日生产每15环应抽取1块管片进行检验 (6)每生产200环后应进行水平拼装检验1次 P352(二)混凝土原材料与配比 (1)材料品种、规格、质量、性能应符合设计要求和国家有关标准规定,并应进行进场验收;进场时应 具备订购合同、产品质量合格证书、说明书、性能检测报告、进口产品的商检报告及证件等。 (2)严格控制混凝土原材料质量:砂和碎石要连续级配,含泥量不能超过规范要求。水泥宜为质量稳定 的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料必须性能可靠,有利于降低混凝土凝固过程的水化热。 (3)使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝出现,在满足配合比规范和混凝土技术指标前提下,宜适当 减少水泥用量或水用量,降低水灰比;通过使用外加剂改善混凝土性能,降低水化热峰值。 (4)预拌混凝土的配合比应满足设计要求并经试验确认;现场配制的材料如混凝土、砂浆、防水涂料等 应经检测或鉴定合格后使用。 (5)热期浇筑水池,应及时更换混凝土配合比,且严格控制混凝土坍落度。抗渗混凝土宜避开冬期和热
回复

使用道具 举报

建工斜杠青年

该用户从未签到

0

主题

30

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2015-3-4 11:53:42 | 显示全部楼层
果真是名师给的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表