1、设置范围:控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播   2、设置要求:   ①民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。   ②在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB。   客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0 W。   3、火灾应急广播与公共广播合用时的消防要求   ①火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。   ②消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。   ③床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。   ④应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。   4、检查要点   ①检查火灾应急广播能分区播放,正确引导人员疏散;   ②检查备用扩音机的切换功能;   ③检查应急广播预案的准备情况 ;   ④检查消防控制室值班操作人员的实际操作能力。