一、编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005 规定,施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。(实务经常考)
二、编制安全专项施工方案
《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施(2011II),由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查(2013II)。
(一)安全专项施工方案的编制
(二)安全专项施工方案的审核
(三)安全专项施工方案的实施
2Z206032 施工现场安全防护和安全费用的规定
一、施工现场安全防护
(二)不同施工阶段和暂停施工应采取的安全施工措施(2009I)
施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
(七)施工起重机械设备等的安全使用管理
《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用(2005I,2013II 建工实务)。
《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求(2013I)。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。
二、施工单位安全生产费用的提取和使用管理(新增内容,必考)
(一)施工单位安全费用的提取管理
建设工程施工企业建筑安装工程造价为计提依据。
投标方安全防护、文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需要用总额的90%。
(二)施工单位安全费用的使用管理★★★
工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用,造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的,由总承包单位负主要责任。
2Z206033 施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施
2Z206034 工伤保险和意外伤害保险的规定
新修订的《建筑法》规定,建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。
一、工伤保险的规定
(一)工伤保险基金
用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。
(二)工伤认定★★
职工符合以上的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。
职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。
2Z206035 违法行为应承担的法律责任 |
|