(1)总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备
(2)总配电箱应设在靠近电源的地区,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
(4)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置
(5)配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面
六、配电箱、开关箱使用与维护的安全技术要求
(2)所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱——分配电箱——开关箱的顺序送电和油开关箱——分配电箱——总配电箱的顺1序停电(出现电气故障时的紧急情况除外)
十、施工现场照明电器的安全技术要求
在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;特别潮湿场所,导电良好地面、锅炉或金属容器、管道内工作的照明电源电压不得大于12V。
2B320070 公路工程施工技术管理
2B320071 施工准备阶段技术管理
一、施工技术准备
(四)图纸复核
2.图纸复核应重点关注的问题
(1)是否符合现行相关技术标准、规范要求,有无重大原则错误。
(2)现有施工技术水平能否满足设计要求
(3)是否符合现场和施工的实际条件
(4)设计是否能够进一步优化。
(5)图纸本身有无矛盾。
(6)图纸中的工程数量表、材料表是否有错误。
(7)控制测量数据是否准确
二、图纸会审要求
(二)图纸会审的步骤
1.初审
2.内部会审
3.综合会审
(三)图纸会审的主要内容
(1)施工图是否符合国家现行的有关标准、经济政策的有关规定
(2)施工的技术设备条件能否满足设计要求;当采取特殊的施工技术措施时,现有的技术力量及现场条件有无困难,能否保证工程质量和安全施工的要求。
(3)有关特殊技术或新材料耳朵要求,其品种、规格、数量能否满足需要及工艺规定要求。
(4)建筑结构与安装工程的设1备与管线的接合部位是否符合技术要求
(5)安装工程各分项专业之间有无重大矛盾。
(6)图纸的分数及说明是否齐全、清除、明确,图纸上标注的尺寸、坐标、标高及地上地下工程和道路交会点等有无遗漏和矛盾。
(四)图纸会审记录
图纸会审记录上应填写单位工程名称、设计单位、建设单位和主持单位及参加核审人员名单等
2B320072 施工实施阶段技术管理
一、技术交底要求
3.技术交底要求
技术交底工作应分级进行、分级管理。
繁技术复杂(包括推行新技术)的重点工程、重点部位,应由总工程师向主任工程师、技术队长及有关职能部门负责人交底。 |
|