400-6666-458
查看: 15513|回复: 0

2014年一级建造师《建筑工程》复习重点

[复制链接]

该用户从未签到

15

主题

16

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2014-5-14 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级建造师(建筑工程)实务质量部分重点内容:   从学习的角度,可以从三全角度来看:全面的质量管理、全过程的质量管理、全要素的质量管理,全面的质量管理指合同各方,全过程是指包括编写质量计划、控制进行材料质量,施工过程控制可以从两个方面来分类,第一类包括工序、分部工程、分包工程和单位工程   1、建筑工程项目质量管理应坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处置”的循环工作方法;   2、建筑工程项目质量管理应符合下列基本规定:   ①项目质量计划应满足施工技术标准和发包人的要求   ②应实行样板制度,施工过程中均应要求进行自检、互检和专职检查   ③建筑工程用的主要建筑材料均应进行现场验收   ④每道工序完成后进行检查,末经监理工程师检查认可,不得进入下道工序的施工   ⑤承包人对项目质量和质量保修工作对发包人负责,分包工程质量由分包人对总承包人负责,承包人应对分包人的工程质量向发包人承担连带责任   一、质量计划:   1、项目质量计划编制的基本规定:   ①应由项目经理组织编制   ②应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制   ③成为对外质量保证对内质量控制的依据   2、建筑材料质量管理的内容:材料的性能、材料的质量标准、材料的抽样、材料的检验试验、材料的适用范围和材料的施工要求;   3、建筑材料质量控制方法:严格检查验收,正解合理使用,建立台帐,进行收、发、储、运等环节的技术管理,避免混料和不合格材料用到工程上;   4、钢材质量管理的要求   ①生产厂家必须具有资质证明;   ②必须具有出厂合格证   ③进品产品必须具有商检报告   ④每一批进场钢材,应在监理工程师或建设单位代表见证下,按每一批量不超过60T进行见证抽样检测   5、水泥管理的质量要求:   ①生产厂家必须具有资质证明;   ②必须具有出厂合格证   ③进品产品必须具有商检报告   ④每一批进场水泥,应在监理工程师或建设单位代表见证下,按每一批量袋装不超过200T(散装水泥不超过500T)进行见证抽样检测   6、建筑装饰装修材料要求复试的主要项目:   ①水泥的凝结时间、安定性和抗压强度   ②人造木板的游离甲酫含量或释放量   ③室内天然花岗石石材或瓷质砖的放射性;外墙陶瓷面砖的含水率   按国家规定和合同约定应对材料进行见证检测时或对材料质量发生争议时,应进行见证检测,见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定的取样数量二、质量检查与检验:   1、基坑(槽)验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下等受力较大的部位,如有异常部位,应会同勘察、设计等单位进行处理;基坑(槽)验槽时,应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、勘察、设计等单位项目和技术负责人共赴现场,也就是“五方验收“   2、钢筋混凝土模板、钢筋和混凝土工程:   ①模板分项工程质量控制包括:模板的设计、制作、安装和拆除   ②钢筋分项工程质量控制包括:钢筋的进场检验、加工、安装和连接   ③混凝土分项工程质量控制包括:组成材料的合格证和复试报告、配合比、搅拌质量、塌落度、冬季施工时的入模温度、现场混凝土试块、现场浇筑施工工艺及方法、养护时间和方法等   ④对于混凝土小型砌块、轻骨料混凝土小型砌块、蒸压加气混凝土砌块等,尚应检查产品龄期超过28天时,方可使用   3、建筑幕墙工程主要物理性能的检测:规范要求竣工验收时应提供建筑幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能(“三性试验”),试验时间应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成   4、建筑幕墙使用的下列材料,除了进行现场材料检测外,还应对其某些指标进行复验:   ①铝塑复合板的剥离强度   ②石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内花岗石的放射性   ③幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准强度下拉伸粘结强度   ④石材用密封胶的污染性   ⑤幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结试验三、建筑工程质量验收:   竣工验收解决以下几个问题:谁去组织?组织几方验收?合格的标准是什么?建筑工程质量验收分为过程验收和单位工程竣工验收   1、检验批及分项工程验收的程序和组织:   ①自检合格(施工单位应在自检合格的基础上进行)   ②双方验收(由监理工程师组织施工单位项目专业技术(质量)负责人)   ③形成资料(在“检验批和分项工程的质量验收记录”上签字、盖章)   2、隐蔽工程验收的程序和组织:   ①自检合格(施工单位应在自检合格的基础上进行)   ②双方验收(由监理工程师组织施工单位项目专业技术(质量)负责人)   ③形成资料(在“隐蔽工程质量验收记录”上签字、盖章)   3、分部工程验收的程序和组织:   ①自检合格(施工单位应在自检合格的基础上进行)   ②五方验收(由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行以,地基与基础、主体结构分部工程还应组织勘察、设计单位工程负责人进行)   ③形成资料(在质量验收记录上签字、盖章)   4、单位工程验收的程序和组织:   ①自检合格(施工单位应在自检合格的基础上进行)   ②报批(施工单位提交工程验收报告和完整的质量资料)   ③五方验收(由建设单位负责人组织施工、设计、监理单位负责人)   ④形成资料   5、建筑工程质量验收的要求:   5.1检验批质量验收的合格规定:   ①主控项目和一般项目均应检验合格   ②具有完整的施工操作质量检查记录   5.2分项工程质量验收的合格规定:   ①所含检验批均应检验合格   ②具有完整的质量验收记录   5.3分部工程质量验收的合格规定:   ①所含分项工程均应验收合格   ②质量控制资料应完整   ③有关安全及功能的抽样检测结果符合有关规定   ④观感质量符合要求   5.4单位(子单位)工程质量验收的合格规定:   ①所含分部工程均应验收合格   ②质量控制资料应完整   ③有关安全及功能的检测资料应完整   ④主要功能项目抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定   ⑤观感质量符合要求   6.当建筑工程质量不符合要求时的处理规定:   ①经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收   ②经有资质的检测单位检测能够达到设计要求的检验批,应以验收   ③经有资质的检测单位检测不能达到设计要求,但经原设计单位核算能够满足安全使用要求的检验批,应以验收   ④经返修或加固处理的分部、分项工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,应按技术处理方案和协调文件进行验收   ⑤通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收   7、建筑工程档案编制的内容和要求:对列入城建档案馆接收范围的工程,工程竣工验收后3个月内,由建设单位向当地城建档案馆移交一套符合规定的工程档案   8、屋面防水工程的质量验收的内容:   8.1建筑屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级,防水层合理使用年限分别规定为25年、15年、10年和5年,并根据不同的防水等级规定防水层的材料选用及设防要求   8.2屋面工程隐蔽验收记录应包括如下内容:   ①卷材、涂膜防水层的基层   ②密封防水处理部位   ③细部做法   ④卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层   ⑤刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层   9、装饰装修工程的质量验收内容:   9.1检验批验收:   ①检验批量:可根据施工及质量控制和验收要求按楼层、施工段、变形缝等进行划分,一般按楼层划分检验批,对于较少的分项工程可统一划分为一个检验批   ②合格条件:   ⑴质量控制资料应完整   ⑵主控项目应符合有关规范的规定   ⑶一般项目应满足抽查样本80%以上应符合一般项目的规定,其最大偏差不得超过规范规定允许偏差的1.5倍四、建筑工程质量问题与处理:   1、工程质量事故的分类:国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为:一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故,重大质量事故又划分为一级、二级、三级和四级质量重大事故   ①一般质量事故:凡符合下列条件之一者为一般质量事故   ⑴经济损失在5000元以上,不满5万元   ⑵造成永久性的质量缺陷   ②严重质量事故:凡符合下列条件之一者为严重质量事故   ⑴经济损失在5万元以上,不满10万元   ⑵存在重大质量隐患   ⑶事故性质恶劣或造成2人以下重伤   ③重大质量事故:凡符合下列条件之一者为重大质量事故   ⑴经济损失在10万元以上   ⑵工程倒塌或报废   ⑶造成人员死亡或重伤3人以上   2、重大质量事故分为四个等级   ①具备下列条件之一者为一级重大质量事故(取高者)   ⑴死亡30人以上   ⑵直接经济损失300万元以上   ②具备下列条件之一者为二级重大质量事故(取高者)   ⑴死亡10人以上、29人以下   ⑵直接经济损失100万元以上,不满300万元   ③具备下列条件之一者为三级重大质量事故(取高者)   ⑴死亡3人以上、9人以下   ⑵直接经济损失30万元以上,不满100万元   ⑶重伤20人以上   ④具备下列条件之一者为四级重大质量事故(取高者)   ⑴死亡2人以下   ⑵直接经济损失10万元以上,不满30万元   ⑶重伤3人以上、19人以下3、工程质量事故处理报告的主要内容(主要是出现质量事故后的处理思路,考试不会考)   ①工程质量事故情况、调查情况和原因分析   ②事故处理的依据   ③技术处理方案   ④处理施工中的关问题和资料   ⑤对处理结果的检查鉴定和验收   ⑥事故处理结论   4、地基基础工程的施工质量要求及质量事故处理:   4.1挖方边坡塌方   ①原因:   ⑴设置的坡度不够   ⑵降水排水措施不当   ⑶开挖次序不当   ⑷边坡堆载过大   ②治理:   ⑴清除塌方后作临时性支护措施   ⑵对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8或3:7灰土回填   ⑶与土接触部位作成台阶搭接或将坡度放缓   ⑷做好地面排水和降低水位的工作   4.2回填土密实度达不到要求   ①原因:   ⑴土的含水率过大或过小   ⑵回填土料不合格   ⑶机具能量不够   ②治理:   ⑴土的含水率过大,可采用晾晒、风干或均匀掺入干土   ⑵对于土料不合格应挖出换土   ⑶使用大功率压实机碾压   4.3基坑(槽)泡水:   ①原因:基坑(槽)被水浸泡   ②治理:   ⑴采取排水措施,把水引走   ⑵设置截水沟   ⑶排水晾晒后夯实、抛填碎石、挖出淤泥加深基础   5、主体结构工程的施工质量要求及质量事故处理:
天道酬勤,向建造首冲刺。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表