400-6666-458
查看: 2290|回复: 0

2020年一级消防工程师《综合能力》考试真题及答案解析

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-14 14:10
  • 891

    主题

    891

    帖子

    891

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    891
    发表于 2020-11-9 14:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2020年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》考试已经结束,为了方便各位考生及时估分对答案,大立教育特为各位考生整理了2020年一级消防工程师综合能力科目考试真题及答案解析,以供各位作为参考。


      一、单选题
      1对室内消防给水系统管网进行施压,冲洗的下列的试验和操作方法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是()。
      A.强度试验的介质采用清水
      B.水压实验的测试点迭在系统管网的最低处
      c.严密性试验合格之后进行管网冲洗
      D.管网采用分段方式进行冲洗
      答案:C
      解析:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,c错误
      2.对某高层办公建筑的消防给水系统进行维护保养的下列做法,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的是()。
      A.每季度模拟自动控制条件自动启动消防水泵转换一次
      B.每日检查一次消防水池、高位消防水箱的水位
      C.每月手动启动消防水泵运转一次
      D.每月检测一次气压水罐的压力和有效容积
      答案:A
      解析:每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录,A错误
      3.某住宅建筑,屋面建筑面积为1100m2,屋顶设有局部突出屋面的水箱间、风机房、楼梯间等辅助用房,建筑面积共计140m2,建筑室外地坪面标高为-0.450m,建筑屋面面层标高为26.650m,女儿墙顶部标高为27.850m,辅助用房顶部标高为29.000m,住宅底部设有室内净高为2m的自行车库和储藏室,对该建筑进行防火检查时应按()的标准要求进行。
      A.一类高层住宅
      B.二类高层住宅
      c.三类高层住宅
      D.多层住宅
      答案:D
      4.王某为某大型商业综合体内一餐饮场所的餐厅领班,李某为该餐饮场所的消防安全管理人,根据<大型商业综合体消防安全管理规则(试行)应急消〔2019〕314号》,下列工作中,不属于王某应当履行的消防安全职责是( )。
      A.主动接受消防安全宣传教育培训
      B.及时制止顾客的吸烟行为
      c.每2h组织开展一次防火巡查
      D.监督顾客遵守消防安全管理制度
      答案:C
      解析:综合能力教材687页
      5.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,对消火栓系统采用的组件、设备进行现场检验时,需要进行密封性能检查的部件是()。
      A.减压消火栓的减压装置
      B.消火栓固定接口
      C.消防水带
      D.消火栓箱
      答案:B
      解析:消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。
      6.对某商场设置的自动消防设施进行检测时,操作人员将消防联动控制器设于自动控制状态,下列检测结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166的是()。
      A.使同一防烟分区内两只独立的感烟火灾探测器报警,空调系统的电动防火阀关闭
      B.按下一只火灾报警按钮,同时按下一只消火栓按钮,相应消火栓泵启动
      C.使某报警区域内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该报警区域内的所有常开防火门关闭
      D.使一只感烟火灾探测器发出火灾报警信号,并使湿式自动喷水灭火系统报警阀组的压力开关动作,相应喷淋泵启动
      答案:B
      解析:应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:
      1应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;
      7.某建筑地下车库设有防烟排烟系统,风管安装形式为明装,材料为钢板,钢板厚度按设计来作要求,对风管进行进场检验,下列检验结果中,不符合现行国建标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的是()。
      A.长边尺寸为1100mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为1.0mm
      B.长边尺寸为450mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为0.8mm
      C.长边尺寸为400mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为0.6mm
      D.长边尺寸为1000mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为0.8mm
      答案:A
      8.某单位对进场的湿式报警阀组进行了渗漏检验,下列试验方法及结果中符合现行国家标准<自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的是()。
      A.试验压力为报警额定工作压力的1.0倍, 保压20min, 阀瓣处无渗漏
      B.试验压力为报警额定工作压力的2.0倍, 保压5min, 阀瓣处无渗漏
      C.试验压力为报警额定工作压力的1.2倍, 保压15min, 阀瓣处无渗漏
      D.试验压力为报警额定工作压力的1.5倍, 保压10min, 阀瓣处无渗漏
      答案:B
      9.对某纺织厂的生产车间和仓库的电气线路检查的下列结果中,符合现行国家标准<建筑设计防火规范》GB50016的是()。
      A.生产车间内额定功率为100W荧光高压汞灯直接安装在木质格栅上
      B.仓库内采用卤钨灯作为照明工具,其引入线采用瓷管做隔热保护
      c.生产车间内配电线路穿金属导管保护,紧贴通风管道外壁敷设
      D.仓库内靠近疏散门的墙上设有专用配电箱
      答案:C
      10.某消防技术服务机构对某酒店设置的集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统进行了调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,集中电源应调试的主要功能不包括()。
      A.故障报警功能
      B.治音功能
      c.电源分配输出功能
      D.一键检查功能
      答案:D


      相关推荐:

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表