      一、单项选择题
      1.下列物质发生的火灾中,不属于A类火灾的是()。
      A.松香
      B.焦炭
      C.沥青
      D.橡胶
      参考答案:C
      解析:沥青为可融化固体火灾,属于B类火灾。
      2.点燃的香烟烟头中心温度可达到()左右,能引燃许多可燃物质,相当多的火灾是由于乱扔烟头引起的。
      A.300
      B.500
      C.800
      D.1000
      参考答案:C
      解析:教材P20,烟头温度800。
      3.下列物质中,常温储存下不易自燃的是()。
      A.赛璐珞板
      B.潮湿的棉花
      C.硝化纤维胶片
      D.X光片
      参考答案:A
      解析:赛璐珞碎屑、潮湿的棉花为自热物质;硝化纤维胶片、发影片、X光片为积热自燃物质;因此赛璐珞板不易自燃。教材54-55页。
      4.某单层木器加工厂房,建筑面积为200m。该厂房内油漆工段建筑面积为180m,与厂房其他区域进行了防火分隔,油漆工段使用的有机溶剂的闪点为23。该厂房的火灾危险性分类为()。
      A.甲类
      B.乙类
      C.丙类
      D.丁类
      参考答案:A
      5.某商场地上一层至五层为商业营业厅,每层建筑面积为4000m,室外设计地面至五层屋面面层的高度为24m。屋面上设置有水箱间、电梯机房、风机机房、观光餐厅等用房,各类功能用房的高度均不超过5m,总建筑面积为900m2。该商场的建筑分类为()。
      A.低层公共建筑
      B.多层公共建筑
      C.二类高层公共建筑
      D.一类高层公共建筑
      答案:C
      6.除铺地材料外,B级建筑材料及制品燃烧性能等级应给出的附加信息不包括()。
      A.产烟特性等级
      B.烟气毒性等级
      C.温升特性等级
      D.燃烧滴落物/微粒等级
      答案:C
      解析:A2级、B级和C级建筑材料及制品应给出以下附加信息:
      ——产烟特性等级;
      ——燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外);
      ——烟气毒性等级。
      7.某建筑高度为53m的宾馆,其客房之间隔墙的耐火极限至少应为()h。
      A.1.50
      B.0.50
      C.0.75
      D.1.00
      答案:C
      解析:一类高层的耐火等级为一级,房间隔墙是0.75h
      8.某火力发电厂的油漫变压器室毗邻储煤场,该发电厂油浸变压器室设置的水喷雾灭火系统宜用()。
      A.离心雾化型水雾喷头
      B.撞击型水雾喷头
      C.防尘帽+撞击型水雾喷头
      D.防尘帽+离心雾化型水雾喷头
      答案:D
      9.下列装修材料中,可作为B1级装修材料使用的是()。
      A.湿涂覆比为1.0kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm施涂于难燃木材基材上的有机装饰涂料
      B.单位面积质量为200g/m2直接粘贴于石膏板基材上的纸质壁纸
      C.湿涂覆比为1.0kg/m2且涂层干膜厚度为1.0mm,施涂于中密度纤维板基材上的有机装饰涂料
      D.单位面积质量为200g/m2,直接粘贴于水泥刨花板基材上的布质壁纸
      答案:B
      解析:单位面积质量小于300g/m*的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。
      10.某市计划修建1座一级加油与压缩天然气加气合建站,加油种类有0#柴油和92#、95#、98#汽油,压缩天然气采用储气井储气。下列防火设计方案中,错误的是()。
      A.加油加气站选址在城市建成区之外
      B.储气井容积为18m,同时站内停放一辆容积为8m的车载储气瓶组拖车
      C.加油加气站设有卸油和加油油气回收装置
      D.站内柴油储罐总容积为100m³,汽油储罐总容积为70m3
      参考答案:B
      解析:3.0.11CNG加气站储气设施的总容积, 应根据设计加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、规模和服务半径等因素综合确定。在城市建成区内, CNG加气站储气设施的总容积应符合下列规定:
      1CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m 3。
      2CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过30m 3。
      3CNG加气子站内设置有固定储气设施时, 站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆。固定储气设施采用储气瓶时,其总容积不应超过18m³;固定储气设施采用储气井时,其总容积不应超过24m3。
      11.某建筑高度为25m的5层工业厂房,设有室内消火栓系统,该厂房最不利点室内消火栓的栓口动压至少应为() MPa.
      A.0.10
      B.0.35
      C.0.15
      D.0.25
      答案:B
      12.关于电气线路选型与敷设的说法,正确的是()。
      A.消防电源回路选用铝芯电线电缆
      B.有爆炸危险场所的电力线路采用架空方式敷设
      C.室内电气线路直接敷设在木质装修材料上
      D.钢芯电线电缆成束敷设时,采用阻燃型电线电缆
      答案:D
      13.某人防工程设在地下一层,总建筑面积为3000m,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,平时作为商业和管理用房使用。下列防火方案中,错误的是()。
      A.商业区的1个防火分区的建筑面积为1000m2
      B.地下一层装修材料燃绕性能等级为A级
      C.管理用房内任一点至该房间最近的门的距离为20m
      D.人防工程设置了室内消火栓系统
      答案:C
      解析:房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m
      14.某石化厂工艺装置区的周边道路平面布局为矩形,两条东西方向道路的长度均为360m,两条南北方向道路的长度均为120m,根据现行国家标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974),该道路上至少应布置()个室外消火栓。
      A.8
      B.16
      C.12
      D.20
      答案:A
      15.某建筑高度为16m的地上4层制衣厂房,建筑面积为800m2,设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统的消防水泵可由()直接启动。
      A.火灾探测器
      B.水流指示器
      C.手动火灾报警按钮
      D.报警阀组压力开关
      参考答案:D
      16.关于一类高层民用建筑消防用电负荷供电的说法,正确的是()。
      A.消防用电负荷可采用1个110kV变电所的专用回路和自备燃油发电机组供电
      B.消防用电负荷可由1个110kV变电所的两个专用架空线路供电
      C.消防用电负荷采用自备燃油发电机组供电时,发电机组与市电并列运行
      D.消防用电负荷的2个电源应能分别满足消防用由负荷50%的供电要求
      参考答案:A
      17.某大型商业综合体消防设备的用电负荷等级为一级负荷,该商业综合体消防用电设备的供配电及控制方式错误的是()。
      A.消防水泵可由二路市电的两个低压回路供电
      B.排烟和通风合用的风机采用变频调速器控制
      C.消防水泵的末端配电箱设置在消防水泵房内
      D.排烟风机由所在防火分区内配电小间的双电源切换箱放射式供电
      参考答案:B
      解析:火灾自动报警系统设计规范:3.1.8水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
      18.某档案库,地上6层,地下1层。三层的珍藏库采用非密集柜方式存储档案资料,该珍藏库设置的闭式细水雾灭火系统可选择喷头的响应时间指数(RTI) 最大为() (m.S) 0.5
      A.50
      B.40
      C.60
      D.70
      参考答案:A
      解析:对于闭式系统, 应选择响应时间指数(RTI) 不大于50(m·s) 0.5的喷头, 其公称动作温度宜高于环境最高温度30,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。
      19.下列组件中,不属于干粉灭火系统自动控制部分的是()。
      A.驱动气体瓶组
      B.信号反馈装置
      C.火灾探测器
      D.报警控制器
      参考答案:A
      解析:教材424页
      20.某饭店的厨房采用液化石油气作为燃料,关于厨房内可燃气体探测器的选型和设置,正确的是()。
      A.探测器采用甲烷可燃气体探测器
      B.探测器设置在厨房的下部
      C.探测器采用一氧化碳可燃气体探测器
      D.探测器设置在厨房的顶棚
      参考答案:B
      参考解析:密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部;探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部;探测气体密度与空气密度相当时,可设置在被保护空间的中间部位和顶部。