      消防给水系统是消防安全技术工作中的重要设施,在消防工程师考试中,给水系统也会占据较大的分值比重。大立教育整理近几年给水系统的高频考点:http://www.daliedu.cn/topic/yijixiaofang/#zq
  1流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。
  2当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
  3消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。
  4消防水泵应采取自灌式吸水。
  5消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
  6一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
  7消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
  8消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小200mm。
  9消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。
  10消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。