    2019年二级建造师《机电工程》备考要点之接闪器成员之避雷带大立教育小编整理如下:
      避雷带(网)的四点技术要求
      要求一:
      避雷带应热镀锌。为什么要热镀锌?当发生电化学腐蚀时,处于阳极的镀层的损耗可以保护基体金属,起到电化学保护作用。对于大于或等于4mm厚度的避雷带钢材,镀层厚度应不小于65μm。
      要求二:
      对于明敷在女儿墙和屋顶的避雷带设置时应该平直,避雷带的高度要保持一致,同样前期预埋的支持件也应成一条直线。两个相邻支持件在直线段间距为1m,如果遇到转弯处,间距缩小为0.5m。实际工程在制作支持件时,一般是使用40mm×4mm镀锌扁钢。
      要求三:
      两端避雷带之间是采用搭接焊接进行连接的,这点可以联系到焊接技术,在焊接时不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。对于避雷带的搭接长度也是有规定的,扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;如果是圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
      要求四:
      大家知道避雷带横竖交叉构成了避雷网,在实际施工或是在案例中设计有规定网格的间距就按规定来设置。如果设计没有规定要求,就按照以下三类来进行设置。,第一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距不应大于5m×5m或6m×4m;第二类防雷建筑的不应大于10m×10m或12m×8m;第三类防雷建筑的不应大于20m×20m或24m×16m。

                