    2019年二级建造师《市政工程》备考要点之地基加固处理方法,大立教育小编整理如下:
      一、基坑地基加固的目的与方法选择
      (一)基坑地基加固的目的
      (1)基坑地基按加固部位不同,分为基坑内和基坑外加固两种。
      (2)基坑外加固的目的主要是止水,并可减少围护结构承受的主动土压力。
      (3)基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。
      (二)方法选择
      在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程施工前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固。采用墩式加固时,土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域;长条形基坑可考虑采用抽条加固;基坑面积较大时,宜采用裙边加固;地铁车站的端头井一般采用格栅式加固;环境保护要求高,或为了封闭地下水时,可采用满堂加固。加固体的深度范围应从第二道支撑底至开挖面以下一定深度,考虑地表有施工机械运行需要时,也可以采用低水泥掺量加固到地面。
      二、常用方法与技术要点
      (一)注浆法
      (1)注浆材料有很多,其中,水泥浆材是以水泥浆液为主的浆液,适用于岩土加固,是国内外常用的浆液。
      (2)在地基处理中,注浆工艺所依据的理论主要可分为渗透注浆、劈裂注浆、压密注浆和电动化学注浆四类。
      (二)深层搅拌法
      (1)深层搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。
      (2)水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点:
      1)最大限度地利用了原土;
      2)搅拌时无振动、无噪声、无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建筑物及地下沟管影响很小;
      3)根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式;
      4)与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。
      (3)深层搅拌法施工步骤由于湿法和干法的施工设备不同而略有差异。其主要步骤应为:
      1)搅拌机械就位、调平;
      2)预搅下沉至设计加固深度;
      3)边喷浆(粉)、边搅拌提升直至预定的停浆(灰)面;
      4)重复搅拌下沉至设计加固深度;
      5)根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面;
      6)关闭搅拌机械。
      (三)高压喷射注浆法
      (1)高压喷射注浆法对于硬黏性土,含有较多的块石或大量植物根茎的地基,因喷射流可能受到阻挡或削弱,使冲击破碎力急剧下降,造成切削范围小或影响处理效果。
      (2)高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)、和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形状:
      1)单管法:喷射高压水泥浆液一种介质;
      2)双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质;
      3)三管法:喷射高压水流、压缩率以及及水泥浆三种介质。
      由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同,有效处理长度也不同,以三管法最长,双管法次之,单管法最短。
      高压喷射注浆的全过程为钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆和拔出注浆管等基本工序。
      (四)加固体水泥掺量与加固体强度
      加固体材料技术指标,包括加固体材料强度指标(水泥标号)、水泥掺量、加固体龄期、加固体强度等。加固时水泥(固化剂)掺入量,是以每立方米被加固软土所拌的水泥重量计。加固体的强度取决于水泥掺量和龄期。
      (1)注浆加固时水泥掺入量不宜小于120kg/m3,水泥土加固体的28d龄期无侧限抗压强度比原始土体的强度提高2~3倍;
      (2)双(单)轴水泥土搅拌桩的水泥掺入量不宜小于230kg/m3 ,水泥土加固体的28d龄期无侧限抗压强度不宜低于0.6MPa;
      (3)三轴水泥土搅拌桩的水泥掺入量不宜小于360kg/m3,水泥土加固体的28d龄期无侧限抗压强度不宜低于0.8MPa;
      (4)旋喷加固时水泥掺入量不宜小于450kg/m3,水泥土加固体的28d龄期无侧限抗压强度不宜低于1.0MPa;
      (5)换填材料加固处理法,以提高地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单操作方便;
      (6)采用水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆或其他方法对地基掺入一定量的固化剂或使土体固结,以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑。