    1、住宅建筑高度的几种情况
    11.png
    2、防火墙和防火隔墙
    用于划分防火分区的墙一律为防火墙,用于特殊场所的隔断墙就是防火隔墙。
    如果需要开门一定是防火门,任何管道穿越都要将管道与墙的缝隙做防火封堵,风管要加防火阀且防火阀前后各2米风管要做防护处理(壁厚加大、作不然材料的绝热且加保护层、做防火风管),塑料管穿越时除满足封堵外还要在管道上作防火处理(弹性阻火圈、防护套箍等措施)。
    3、锅炉房
    22.png
    在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
    (1)燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
    采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下;(天燃气相对密度0.5548)
    (2)锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;
    (3)燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施(锅炉间面积10%,锅炉规范);
    (4)燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第11 章的规定;
    设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。
    4、风机房
    普通条文:设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。
    (1)排烟单独设置或与平时的通风合用,不得与补风风机、正压风机合用。
    (2)补风、正压送风可以和用风机房
    5、正压送风场所
    避难间:
    避难走道的前室及避难层(间)
    高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定: 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗(怎么理解?既然是防火窗就不能做自然通风口)。
    住宅建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;
    楼梯间:
    封闭楼梯间: 自然排烟时开窗面积不低于中庭的要求:5%。
    地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。
    自然通风条件不能满足本规范规定的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的门。
    自然通风设施的设置:
    封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。
    不具备自然排烟条件的封闭楼梯间正压送风。强条:6.4.2 ,送风量按原高规前室不送风时的风量计算或选取。
    (1)防烟楼梯间:风量按原高规执行,地上地下合并送风,风量相加。
    (2)剪刀梯:合并送风风量相加
    (3)当采用3合一前室时(剪刀梯的两个前室与消防电梯前室合用一个前室),剪刀梯的两个楼梯、前室分别设置独立的送风系统,不能合并送风。
    其它:楼梯间不送风的前提条件:
    (1)每5层可开启外窗不小于2平方米
    (2)利用开敞的阳台做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
    (3)利用凹廊做前室,不论楼梯有没有外窗均不送风。
    (4)封闭楼梯间的梯门开向凹廊、阳台等室外空间时,不论有没有外窗均可以不送风。
    (5)前室有不同朝向的外窗时。注意,一定是不同朝向。