    2018年一级消防工程师考试新版教材已经上市,目前大家最为关注的就是:2018版消防工程师教材究竟发生哪些变化?为了帮助考生快速了解掌握2018版新版消防教材变化内容,掌握消防考试重点,大立教育特将《技术实务》教材变化进行了对比分析,供各位考生参考。


    章节知识

    2018年

    2016年

    章节目录
    总共622页
    557页
    第一篇 燃烧基础知识

    主要变化:修订了一些基本概念


    p1第三段改为: 燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、助燃物和引火源,通常称为燃烧三要素。燃烧发生时,上述三个条件必须同时具备,用着火三角形来表示。

    P2第一段 部分修改

    p1 第四段;         

    改为:但要导致燃烧的发生,不仅需要满足三要素条件,而且需要三者达到一定量的要求,并且存在相互作用的过程,因此燃烧的充分条件可进一步表述为,具备足够数量或浓度的可燃物,具备足够数量或浓度的助燃物,具备足够数量的引火源;上述三者相互作用。

    P2  增加一段

    p17;     改为:

    P15 增加 烟气羽流

    p18 改为:

             

    P16     增加顶棚射流

    第二篇  建筑防火

    主要变化:一、增加了石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类。

    二、增加了同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距 。

    三、增加了液化石油气瓶组的建筑平面布置。

    四、修改了防烟分区的面积划分(根据建筑防排烟系统技术规范) 。

    五、增加了疏散楼梯间的一般要求 。

    六、民用建筑内部各部位装修。



    新增第5条:5.同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,但当厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》(GB500136-2014)规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。      
          

    (二)厂房的防火间距 上面只有4条

    新教材p77: (三)液化石油气瓶组的建筑平面布置 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:

    旧教材p70:增加

    新教材p94: 对于防烟分区的建筑面积进行了细分:         

    1、空间净高(H)≤3.0米时,最大允许面积为500㎡;         

    2、3.0米<空间净高(H)≤6.0米时,最大允许面积为1000㎡;       

    3、6.0米<空间净高(H)≤9.0米时,最大允许面积为2000㎡。

    旧教材p85:       

    防烟分区不宜大于2000㎡

    新教材p106:       

    疏散楼梯间一般要求增加至10条,且有修改;

    旧教材p96:         

    疏散楼梯间一般要求只有9条;

    第三篇      建筑消防设施

    新教材P182:       

    改为:(一)常高压消防给水系统:常高压消防给水系统始终能满足水灭火系统所需的工作压力和流量,火灾时无须开启消防水泵,该形式的系统可向任何水灭火系统供水。 (二)临时高压消防给水系统:临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火系统所需的工作压力和流量,火灾发生时需启动消防水泵。该系统也可向任何水灭火系统供水。 (三)低压消防给水系统

    老教材P177:概念
    新教材P199 : 低层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式 (1)直接给水方式。 (2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。

    老教材P180:

    (1)直接给水方式。       

    (2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。  

    (3)设有消防水箱的给水方式。

    新教材P212:

    老教材P184:包含自动喷水-泡沫联用系统

    新教材P215:预作用系统改动

    老教材P189:预作用常见的联动形式

    新教材P221:设置场所危险等级举例的增加

    老教材P191

    新教材P228:喷头分类形式的增加了按照覆盖面积的分类

    老教材P195:只有按照结构分类、安装方式分类、热敏元件分类

    新教材P239: 增加了末端试水装置的设置要求

    老教材P202

    新教材P240 增加了管道的连接方式

    老教材:无

    新教材:P335第四行8.标题名称改动:         

    8.感烟探测器和在格栅吊顶场所的位置。

    老教材P290倒数第二行8.其他说明

    新教材:P364(一)、(2)后半段内容;       

    改为:2)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开设置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.00m。

    旧教材:P316(一)、2)后半段内容,数值修改。

    新教材:P411(二)、(2)、2);         

    改为:一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,还应增设应急电源。并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。

    老教材:P365(二)、(2)②,内容修改。

    新教材:P414二、电线电缆的选择; 改为:         

    火灾自动报警系统的传输线路和采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380 V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750 V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

    老教材P368:二、电线电缆的选择,局部修改和新增加设置要求。
    第四篇 其他建筑、场所防火

    1.地铁建筑大幅增加了安全疏散的内容

    2.删减了地铁火灾工况运作模式的内容

    3.城市交通隧道防火的排烟模式中增加了排烟设施的内容

    4.洁净厂房防火的消防设施配置,将防排烟改为通风和排烟的内容

    第五篇 消防安全评估

    对性能化设计评估的整章内容进行了部分删减

    注:本篇不作为重点内容,考试分值很低,内容较多且难于理解,故时间紧张的学员可跳过。