章节知识 | | |
章节页数 | 530 | 466 |
第一篇 消防法及相关法律法规与消防职业道德 | P23
增加第九项:《注册消防工程师管理规定》:1、审批主体和监管职责;2、注册审批的条件和程序;3、注册执业制度;4、继续教育制度;5、 消防监督检查
增加第十项:《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》
第三条(应试人员违纪违规行为处理)增加了部分违纪违规处理内容:
增加了第四条:考试工作人员违纪违规行为处理
增加了第五条:资格考试诚信档 | 教材增加 |
P26
增加了两个通知:
1、《公安部消防局关于印发<注册消防工程师继续教育实施办法>的通知》
2、《劳动部、人事部关于颁发<职业资格证书规定>的通知》 | 教材增加 |
第二篇 建筑防火检查 | 城市总体布局增加一点:
甲乙丙类液体储罐尽量布置在地势较低的地带;
当条件受限制确需布置在地势较高的地带时,需设置可靠的安全防护措施,如加强防火堤设施,或者增加防护墙等。 | 原教材(P36)
无 |
火力发电厂的布局:对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栏高度不小于1.8米 | 原教材(P37)
对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栏高度不小于1.5米 |
P56
变压器室的布置要求增加:对于油浸变压器,还需要检查其下面是否设置能储存变压器全部油量的事故储油设施 | P45
只有柴油发电机房 |
P68
对于防烟分区的建筑面积进行了细分:
1、空间净高(H)≤3.0m时,最大允许面积为500㎡;
2、3.0m<空间净高(H)≤6.0m时,最大允许面积为1000㎡;
3、6.0m<空间净高(H)≤9.0m时,最大允许面积为2000㎡。 | P57
汽车库、修车库,其防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡ |
P74
新教材删减 | P63
防火阀的安装位置:
4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。安装防火阀时,安装部位要设置方便维护的检修口。
5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距离端面不大于200mm。 |
P79
新教材删减 | P68
安全出口的宽度检查:
1)当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。
例如,一座二级耐火等级的6层民用建筑,第4层的使用人数最多为400人,第5层,第6层每层的人数均为200人。计算该建筑的楼梯总宽度时,根据楼梯宽度指标1.0m/百人的规定,第4层和4层以下每层楼梯的总宽度为4.0m,第5层和第6层每层楼梯的总宽度可为2.0m |
P79
新教材删减 | P68
1)对于歌舞娱乐、放映、游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而只根据该场所内各厅室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。
2)对于商店建筑的疏散人数计算中选取的"营业厅的建筑面积"包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该面积内。
3)对于一座商店建筑内设置有多种商业用途的情况,考虑到不同用途区域可能会随经营状况或经营者的变化而变化,尽管部分区域可能用于家具、建材经销等类似用途,但人员密度仍须按照该建筑的主要商业用途来确定。
|
P93
带电部位的接地:
在的导线不良的地面处,交流额定电压1000V以下和直流额定电压1500V以下电气设备正常时带点的金属外壳。 | P81
带电部件的接地:
在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下电气设备正常时不带电的金属外壳。 |
P98
新教材删减 | P85-86
建筑内部装修的检查方法:
2)当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,对隐蔽层检查时,应查阅隐蔽工程验收记录,现场核查胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨是否涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理是否达到B1级。
4)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 |
第三篇 消防设施安装、检测与维护管理 | P106
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 | P93 ①自动喷水灭火系统,防排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0时,B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格:否则,竣工验收判定为不合格。
|
P113
消防给水系统主要由消防水源(天然水源、市政管网、消防水池、消防水泵、消防水箱)、供水设施设备(消防水泵、稳压泵、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成
表格3-2-1取消了稳高压消防给水系统
新增按位置分:
市政消防给水系统:在城镇范围由市政给水系统向水灭火系统供水。 | P100
消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防稳压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成
表3-2-1
稳高压消防给水系统:在消防给水系统管网中,平时由稳压设施保证系统中最不利处消防用水点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统,在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。 |
P114
(一)市政给水管网作为消防水源的条件:
( 1 )市政给水管网可以连续供水。
( 2 )用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列规定:
1 )市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;
2 )市政给水管网应为环状管网。
3 )有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。
若达不到以上的两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。
(二)消防水池作为消防水源的条件
取消了高位消防水池的说法 | P101
(一 )市政给水管网可用作两路消防供水的条件:
1 )市政给水管网可以连续供水。
2 )市政给水管网布置成环状管网
3 )市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。
4 )应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
若达不到以上的两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。
P101
( 二 )消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
6 )高位消防水池应符合相关规定 |
P116
增加
( 7 )有可靠的双电源或双回路电源条件
( 8 )机械应急开关合理
( 9 ) IP等级符合设计要求 | P103
消防水泵控制柜的要求,原教材有6点 |
P135
消火栓系统分为市政消火栓和室外消火栓系统、 室内消火栓系统 | P119
消火栓系统分为室外消火栓系统和室内消火栓系统 |
P168
下列项目每月至少进行一次检查与维护:
1)电动、内燃机驱动的消防水泵(稳压泵)启动运行测试。
2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。
5)电磁阀启动测试。
6)过滤器排渣、完好状况检查
7)水泵接合器完好性检查。
8)报警阀启动性能测试 | P147
自动喷水灭火系统月检查内容
1 )电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。
4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。
5)电磁阀启动测试。
6)水流指示器动作、信息反馈试验。
7)水泵接合器完好性检查。 |
P168
6 )检查系统过滤器的使用性能,对滤网进行拆洗,并重新安装到位。
7 )利用报警阀旁的放水试验阀,检查报警阀组功能及其出水情况;
1)湿式报警阀组。
①检在主阀以及各个部件外观,发现主阀锈蚀、部件漏水的,及时予以除锈、维修或者更换。 | P148
5)利用末端试水装置、楼层试水阀对水流指示器进场动作、报警检查试验时,首先检查消防联动控制设备和未端试水装置、楼层试水阀的完好性,符合试验条件的开启未端试水装置或者试水阀,发现水流指示器在规定时间内不报警的,首先检查水流指示器的控制线路,存在断路、接线不实等情况的,重新接线至正常。之后,检查水流指示器,发现有异物、杂质等卡阻桨片的,及时清除异物、杂质;发现调整螺母与触头未到位的,重新调试到位。 |
2)预作用报警阀组和干式报警阀组。
①按照湿式报警阀组的检查和维护要求检查、维护报警阀组。
②检查充气装置、加速排气装置、电磁阀等功能,发现充气装置启停不准确、充压力值不符合设计要求,加速排气装置排气速度不正常,电磁阀动作不灵敏等情形的,查找并消除故障,或者更换部件、设备。③检查主阀复位情况,发现主阀瓣复位不严密、侧腔(控制腔)锁定不到位、阀前(压力表)的稳压值不符合设计要求或者大于0.25 MPa等情形的,查找并消除故障。
3)雨淋报警阀组。 | P147、148 |
P168
下列项目至少每季度进行一次检在与维护:
(1)水流指示器报警试验。
(2)电磁阀启动试验。
(3)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。
2.检查与维护要求
(1)利用末端试水装置、楼层试水阀对水流指示器进场动作、报警检查试验时,首先检查消防联动控制设备和末端试水装置、楼层试水阀的完好性,符合试验条件的,开启末端试水装置或者试水阀,发现水流指示器在规定时间内不报警的,首先检查水流指示器的控制线路 ,若存在断路、 接线不实等情况的, 重新接线至正常;之后,检查水流指示器,发现有 | P149
下列项目至少每季度进行一次检查与维护:
1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 |
P170
水泵流量性能测试 | P149
下列项目至少每年进行一次检查与维护:
4)过滤器排渣、完好状态检查 |
P196
细水雾系统年度检测时,分区控制阀的检查操作步骤1/2,共2条 | P174
细水雾系统年度检测时,分区控制阀检查操作步骤增阿基:检查操作步骤:(1)查看分区控制阀外观… |
P264
灭火器配置要求验收
(1)验收检查内容
(2)验收检查方法
(3)合格判定标准
灭火器安装设置质量验收 | |
P258
灭火器维修:
维修机构、维修前准备、维修程序及技术要求、灭火器回收处置 | |
P280
风管的强度和严密性检验 | |
P285
系统工程质量验收判定条件 | |
P286
每季度对防排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。 | P249
防排烟每月检查内容:
防排烟风机、挡烟垂壁、排烟窗
|
P292
6.漏电保护器 | P254
变配电装置防火措施的检查:
6.剩余电流保护装置
|
P300 增加三项内容
(一)一般要求
(1)消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接
(2)消防应急灯具安装后不能对人员正常通行产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物
(3)带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与实际疏散。
(4)指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,可以明装,也可以嵌墙安装。
(5)消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被手动或遥控操作。
(6)消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。
(7)消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。
(8)作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具。
(9)消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上.
(二)系统主要组件安装
(4)在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上,安装保持视觉连续的消防应急标志灯具时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与实际疏散方向一致 | P262
消防应急照明及疏散系统安装的一般要求:
(1)消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接。
(2)消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物。
(3)消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。
(4)消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。
(5)作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具。
(6)消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。
|
P307
系统供配电检查中:采用非安全电压时的每个回路输出电流不应大于10A | P268
系统供配电检查中:采用非安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A |
第四篇 消防安全评估方法与技术 | P424
新教材增加:
第四章 人员密集场所消防安全评估方法与技术 | |
第五篇 消防安全管理 | P464
新教材修改了重大火灾隐患判定的部分要素 | P396 |
第五篇 消防安全管理 | 新教材删除 | P406
第三章 典型社会单位的消防宣传与教育培训 |