室外消防给水管网设置要求

1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

3)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件应不小于DN150。

4)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

5)管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

室内消防给水管网设置要求

1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除特殊要求外,可布置成枝状。

2)当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大/J,H,-t设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。 .

3)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。

4)室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:

①室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

②每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。