室内消火栓系统的设置场所

1)下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

①建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库。

②高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。

③体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。

④特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。

⑤建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

2)下列建筑或场所可不设置室内消火栓系统:

①耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

②耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。

③粮食仓库、金库、远离城镇且元人值班的独立建筑。

④存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

⑤室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m,的其他建筑。

3)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。