    1.泄压轻质屋面板。

    2.泄压轻质外墙采用有保温层、无保温层两种形式。

    3.泄压窗可以有多种形式,如轴心偏上中悬泄压窗,抛物线形塑料板泄压窗等。

    4.泄压设施的泄压面积应经计算确定。

    5.作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。

    6.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房(库房)宜采用全部或局部轻质屋盖作为泄压设施。

    7.泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位。

    8.当采用活动板、窗户、门或其他铰链装置作为泄压设施时,必须注意防止打开的泄压孔由于在爆炸正压冲击波之后出现负压而关闭。

    9.爆炸泄压孔不能受到其他物体的阻碍,也不允许冰、雪妨碍泄压孔和泄压窗的开启,需要经常检查和维护。当起爆点能确定时,泄压孔应设在距起爆点尽可能近的地方。

    10.泄压面在材料的选择上除了要求质量轻以外,最好具有在爆炸时易破碎成碎块的特点,以便于泄压和减少对人的危害。