建筑智能化工程施工技术 1. 建筑智能化工程的实施由工程承包方负责工程施工图纸深化设计,设备、材料供应和运输,管线施工,设备的安装及检测,系统调试开通及通过有关管理部门的验收,直至交付使用。由工程承包方负责。 2. 建筑智能化工程包括:通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住宅(小区)智能化系统十个子分部工程。 3. 建筑智能化工程实施程序:建筑智能化设备需求调研→智能化方案设计与评审→招标文的制定→设备供应商与工程承包商确定→施工图深化设计→工程的实施及质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。 4. 智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况 5. 工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建筑电气,通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。在室内墙壁和吊顶上安装消防及安保的各类探测器应与建筑装饰和机电施工协调定位。 6. 建筑智能化产品选择主要考虑的因素:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。产品支持的系统规模及监控距离。产品的网络性能及标准化程度。 7. 建筑智能化工程中使用的材料,设备、各种接口和软件产品的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。 8. 设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。对不具备现场检测条件的产品,可要求进行工厂检测并出具检测报告。 9. 进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料 (中文文本或附中文译文),还应提供原产地证明和商检证明。 10. 现场控制器应安装在需监控的机电设备附近。 11. 各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并便于调试和维护。 12. 传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω。 13. 风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行。水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行,且不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接。水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部;感温段小于管道口径1/2时,应安装在管道的侧面或底部(0~45度之间)。 14. 压力、压差传感器的类型:电容式压差传感器、液体压差传感器,薄膜型液体压力传感器等。风管型压力、压差传感器和压差开关应在风管保温层完成之后安装;水管型压力、压差传感器的安装应在管道安装时进行,其开孔与焊接工作必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。 15. 电磁流量计安装:电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。电磁流量计在垂直管道安装时,液体流向自下而上。水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。电磁流量计和管道之间应连接成等电位并可靠接地。电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。
|