柴油发电机房的防火防爆 1.宜布置在首层或地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°。 2.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 3.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。 4.应设置火灾报警装置。 5.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。 6.设置在建筑内的柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1)在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。 2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。 3)燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
|