400-6666-458
查看: 11454|回复: 0

一级消防工程师知识点精选:消火栓箱分类及安装要求

[复制链接]

该用户从未签到

166

主题

166

帖子

166

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
166
发表于 2017-10-17 15:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

消火栓箱分类

1、按安装方式可分为:明装式、暗装式、半暗装式。

2、按箱门型式可分为:左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式。

3、按箱门材料可分为:全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型。

4、按水带的安置方式可分为:挂置式、卷盘式、卷置式、托架式

消火栓箱的安装要求

1、消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。

2、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。

3、箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

4、消火栓箱门的开启不应小于120°。

5、安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

6、双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求。

7、消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表