一、矿井火灾的成因与类型

根据发火原因,分为内因火灾和外因火灾。

1、内因火灾

2、外因火灾

二、矿井火灾的预防措施

1、内因火灾的主要预防措施

煤岩自燃必须同时具备三个条件:

(1)有自燃倾向性的碎煤堆积;

(2)有蓄积热量的环境和条件;

(3)连续不断的供氧。

其预防措施有合理的开拓开采方法,减少丢煤,提高煤岩回收率;加强通风以及注水、注浆等特殊措施。

2、外因火灾预防一般要求

一是要防止失控的热源;

二是尽量采用耐燃或难燃材料,对可燃物进行有效管理或消除,避免可燃物的大量积存;

三是建立外因火灾预警预报系统;

四是防灭火设施的配置与管理。

(1)防火要求(共10点,重点6、7点)

1)建立消防管路系统,保证消防用水。

2)熟悉灭火器材的使用。

3)每季度对消防管路及消防器材的情况进行一次检查。

4)建立防火措施和制度。

5)用不燃性材料建筑。

6)地面水防水池,不少于200m3水量。

7)井口房和通风机附近20m内,不得有烟火或火炉。

8)进风井口设防火铁门。

9)井上设消防材料库。

10)要害地点配足灭火器材,定期检查和更换。

(2)井下外因火灾预防要求

井下外因火灾的预防措施,主要包括加强火源管理、加强爆破和机电设备管理等。

1)井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊等工作。如要进行每次必须制定安全措施,并遵守下列规定:

①专人在场检查和监督;

②工作地点前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,有供水管路并喷水。至少备2个灭火器。

③井口房、井筒和倾斜巷道内进行作业,下方用不燃性材料设施接收火星。

④作业点风流中瓦斯深度不得超过0.5%,20m范围内无瓦斯积聚,方可进行作业。

⑤工作完毕后,再次用水喷洒,专人检查1h。

⑥在有煤与瓦斯突出危险的矿井中进行电焊、气焊和喷灯焊接时,必须停止突出危险区内的一切工作。

⑦突出矿井严禁在回风流中进行电焊、气焊和喷灯焊。

2)井下必须设消防管路系统。每隔100m设支管和阀门,带式输送机巷道中应每隔50m设置支管和阍门。

3)带式输送机机头等要害处两端各20m范围内,用不燃性材料支护。

4)任何人发现井下火灾,采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告调度室。

5)揭露煤层时,建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定。

6)在容易自燃和自燃的煤层中施工时,必须建立自燃发火预测预报制度。

7)在容易自燃和自燃的煤层中施工时,对出现的冒顶区必须及时进行防火处理。

8)井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。

三、矿井火灾的处理方法

1、火区密封技术

是在火区尽可能小的范围,设置防火墙。

(1)防火墙及其位置的选择

防火墙距新鲜风流的距离应在5~10m,便于运料施工。

(2)防火墙的封闭顺序

优先封闭向火区供风的主要通道。同时优先封闭供风的主要通道,后封闭供风的旁侧风道。

2、火区快速封闭技术

轻质膨胀型封闭堵漏材料---聚氨酯,用于快速密闭时的喷涂密封、煤壁喷涂堵漏风等。

3、火区管理技术

包括资料分析、整理和观测检查等。