一、矿井火灾的成因与类型 根据发火原因,分为内因火灾和外因火灾。 1、内因火灾 2、外因火灾 二、矿井火灾的预防措施 1、内因火灾的主要预防措施 煤岩自燃必须同时具备三个条件: (1)有自燃倾向性的碎煤堆积; (2)有蓄积热量的环境和条件; (3)连续不断的供氧。 其预防措施有合理的开拓开采方法,减少丢煤,提高煤岩回收率;加强通风以及注水、注浆等特殊措施。 2、外因火灾预防一般要求 一是要防止失控的热源; 二是尽量采用耐燃或难燃材料,对可燃物进行有效管理或消除,避免可燃物的大量积存; 三是建立外因火灾预警预报系统; 四是防灭火设施的配置与管理。 (1)防火要求(共10点,重点6、7点) 1)建立消防管路系统,保证消防用水。 2)熟悉灭火器材的使用。 3)每季度对消防管路及消防器材的情况进行一次检查。 4)建立防火措施和制度。 5)用不燃性材料建筑。 6)地面水防水池,不少于200m3水量。 7)井口房和通风机附近20m内,不得有烟火或火炉。 8)进风井口设防火铁门。 9)井上设消防材料库。 10)要害地点配足灭火器材,定期检查和更换。 (2)井下外因火灾预防要求 井下外因火灾的预防措施,主要包括加强火源管理、加强爆破和机电设备管理等。 1)井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊等工作。如要进行每次必须制定安全措施,并遵守下列规定: ①专人在场检查和监督; ②工作地点前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,有供水管路并喷水。至少备2个灭火器。 ③井口房、井筒和倾斜巷道内进行作业,下方用不燃性材料设施接收火星。 ④作业点风流中瓦斯深度不得超过0.5%,20m范围内无瓦斯积聚,方可进行作业。 ⑤工作完毕后,再次用水喷洒,专人检查1h。 ⑥在有煤与瓦斯突出危险的矿井中进行电焊、气焊和喷灯焊接时,必须停止突出危险区内的一切工作。 ⑦突出矿井严禁在回风流中进行电焊、气焊和喷灯焊。 2)井下必须设消防管路系统。每隔100m设支管和阀门,带式输送机巷道中应每隔50m设置支管和阍门。 3)带式输送机机头等要害处两端各20m范围内,用不燃性材料支护。 4)任何人发现井下火灾,采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告调度室。 5)揭露煤层时,建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定。 6)在容易自燃和自燃的煤层中施工时,必须建立自燃发火预测预报制度。 7)在容易自燃和自燃的煤层中施工时,对出现的冒顶区必须及时进行防火处理。 8)井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。 三、矿井火灾的处理方法 1、火区密封技术 是在火区尽可能小的范围,设置防火墙。 (1)防火墙及其位置的选择 防火墙距新鲜风流的距离应在5~10m,便于运料施工。 (2)防火墙的封闭顺序 优先封闭向火区供风的主要通道。同时优先封闭供风的主要通道,后封闭供风的旁侧风道。 2、火区快速封闭技术 轻质膨胀型封闭堵漏材料---聚氨酯,用于快速密闭时的喷涂密封、煤壁喷涂堵漏风等。 3、火区管理技术 包括资料分析、整理和观测检查等。
|