400-6666-458
查看: 9393|回复: 0

一级注册消防工程师知识点精选:救援场地和窗口

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-11 13:30
  • 159

    主题

    163

    帖子

    168

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    168
    发表于 2017-10-10 13:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    1.救援操作场地

    1)高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。

    2)建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

    3)消防车登高操作场地应符合下列规定:

    ①场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。

    ②场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

    ③场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。

    ④场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。

    4)建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

    2.救援窗口

    1)厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进人的窗口。

    2)供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。


    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表