分类:固结(面状:先稀后浓,0.3-0.5MPa,改善基岩力学性能,减少基础变形;较浅、压力小)/帷幕(排状:形成防渗帷幕,较深、压力大)/接触(加强建筑物与接触面之间的结合程度和整体性,提高稳定性)/化学(高分子,能入0.10mm裂缝)/高压喷射灌浆:先破土、再搅拌、后凝固。粘性土形成复合地基处理方法:挤实法、搅拌和旋喷桩 材料:固体颗粒/化学灌浆材料 方式:1纯压式 2循环式 工艺/要求:钻孔,冲洗,压水试验(单点法,≥总孔5%,压力、渗透性),灌浆(先稀后密、分序加密),封孔,质量检查 施工顺序(2017新增) 1、有盖重的坝基固结灌浆应在混凝土达到要达强度后进行。 2、基础灌浆宜按照先固结,后帷幕的顺序进行。(防止出现帷幕拉裂现象) 3、水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆,后固结灌浆,再接缝灌浆的顺序进行
|