400-6666-458
查看: 11559|回复: 0

消防知识点,论坛带你温故而知新(每天更新)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-11 13:30
  • 159

    主题

    163

    帖子

    168

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    168
    发表于 2017-9-25 12:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

    在建筑防火中,疏散、防火间距等都有距离的要求,在消防设施中,设备的安装、布局也有距离的要求,不一样之处就是有的是直线距离,有的是水平距离,还有的步行距离,甚至垂直距离。首先通过下面一张图来了解水平距离和直线距离的区别。

    水平距离指在水平线方向上的距离,即红色线条部分。

    直线距离指两点间距离,可以是一个平面的(图中两个点都在桌子上),也可以是不同平面的(图中两点分别在桌子上和地上),即绿色线条部分。特殊的直线距离也可能是水平距离或垂直距离。

    当两点之间直线距离有障碍物时,两点之间步行的距离则为步行距离(比如安全疏散),可以理解为导航上的步行路线。

    垂直距离与水平距离相反,调换下空间即可理解。

    一般情况下,与行走相关的用直线距离或步行距离表示,与安装或设置相关用水平距离或垂直距离表示。

    比如:

    一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等。其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30。

    步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。

    步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。

    每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

    点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

    安装间距指的是两只相邻火灾探测器中心之间的水平距离。

    保护半径指的是一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。

    线型红外光束感烟火灾探测器的安装,当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m。

    当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。