51、某建筑高度 28m 的综合楼,一至二层为商场,全部采用 A 级材料装修,三层及以上为办公,综合楼每 层建筑面积均为 2000 ㎡。综合楼南侧建有裙房,裙房与高层主体建筑之间设有防火墙分隔。该高层主体 建筑和裙房按照现行国家规范的要求设置了消防设施。下列对于该建筑的描述中,错误的有( A.高层主体建筑采用封闭楼梯间 )。 B.裙房采用封闭楼梯间 C.商场因有自动扶梯相连通,故将一、二层共同划分为一个防火分区 D.裙房的耐火等级为二级 E.裙房的防火分区最大允许建筑面积不应大于 3000 ㎡ 52、防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余 部分蔓延的局部空间。建筑内用于划分防烟分区的措施有( )。 A.挡烟垂壁 C.隔墙 E.从顶棚下突出不小于 0.5m 的结构梁 53、防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置,其 设置部位有( )。 A.穿越防火分区处 B.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 C.穿越防火分隔处的变形缝两侧 D.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处 E.排烟风机入口前端 54、下列关于防火阀的说法正确的是( A.防火阀平时处于关闭状态 )。 B.防火阀的公称动作温度应为 70° C.防火阀两侧各 1.0m 范围内的风管及其绝缘材料应采用不燃材料 D.防火阀可暗装,但应在安装部位设置方便维修的检修口 55、下列关于疏散宽度的说法中,正确的是( )。 A.在地上建筑中,各层楼梯总疏散宽度应按本层人数计算 B.在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算 C.在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算 D.在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算 56、油浸变压器室地上 2 层,当其每层建筑面积不大于㎡,且同一时间的作业人数不超过人时,可设置 1 个独立的安全出口。 A.1005
B.15010 D.40030 )。 C.25020 57、下列场所中需设两个安全出口的是( A.面积为 90 ㎡甲类厂房,同时生产人数为 4 人 B.面积为 180 ㎡,人数为 40 人的托儿所 C.仓库的占地面积为 200 ㎡ D.面积为 65 ㎡的地下仓库 58、二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的高层针织品厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大 于( )m。 A.60 C.40 59、厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于( A.1.4 C.1.2 60、封闭楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用( )等 与其他走道和房间分隔。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.防火卷帘 D.耐火极限不低于 2.00h 的不燃性防火隔墙 E.耐火极限不低于 2.5h 的不燃性防火隔墙 61、厂房的疏散门不应采用( A.推拉门 )。 C.吊门 E.折叠门 62、下列( )建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外疏散楼梯。 A.地上 6 层、建筑高度 32m 的厂房 B.建筑高度 33m 且任一层人数超过 10 人的厂房 C.地上 2 层、建筑高度 9m 的甲酚厂房 D.地上 3 层、建筑高度 15m 的焦化厂焦油厂房 E.地上 6 层、建筑高度 24m 的金属铆焊厂房 63、除下列( 方向不限。 )外,人数不超过 60 人且每樘门的平均疏散人数不超过 30 人的房间,其疏散门的开启 A.汽油加铅室 B.白酒液态法酿酒车间 C.焦化厂精萘厂房 D.桐油的制备厂房
|