    面对目标,信心百倍,人生能有几次搏?今年报名一级消防工程师考试的同学要做好复习的准备了,本文大立教育小编给考生整理出一级消防工程师的备考知识,希望对大家的考试能提供一些帮助。

    七氟丙烷、IG-541、气溶胶以及二氧化碳四种气体灭火系统区别。

    在目前的气体灭火设计规范国标中,列示的气体灭火系统只有四种:

    《气体灭火系统设计规范》GB50370中的三种:

    1、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统

    2、IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统

    3、气溶胶灭火系统

    《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193中的一种:

    1、二氧化碳(CO2)灭火系统

    下面对这四种气体做一个比较,方便选用。

    七氟丙烷不导电,不破坏臭氧层,灭火后无残留物,可以扑救A(表面火)、B、C类和电气火灾,可用于保护经常有人的场所,但其系统管路长度不宜太长。

    柜式七氟丙烷灭火装置

    IG-541为氩气、氮气、二氧化碳三种气体的混合物,不破坏臭氧层,不导电、灭火后不留痕迹,可以扑救A(表面火)、B、C类和电气火灾,可以用于保护经常有人的场所,为很多用户青睐,但该系统为高压系统,对制造、安装要求非常严格。

    IG541气体灭火系统

    二氧化碳分为高压、低压两种系统。二氧化碳灭火系统,可以扑救A(表面火、部分固体深位火灾)、B、C类和电气火灾,不能用于经常有人的场所。

    低压系统的制冷及安全阀是关键部件,对其可靠性的要求极高。

    在二氧化碳的释放中,由于干冰的存在,会使防护区的温度急剧下降,可能对设备产生影响。对释放管路的计算和布置、喷嘴的选型也有严格要求,一旦出现设计施工不合理,会因干冰阻塞管道或喷嘴,造成事故。

    二氧化碳灭火系统

    气溶胶灭火后有残留物,属于非洁净灭火剂。可用于扑救A(表面火)、部分B类、电气火灾。不能用于经常有人、易燃易爆的场所。使用中要特别注意残留物对于设备的影响。

    七氟丙烷灭火系统有管网型式、柜式、悬挂式、探火管等多种形式,适用范围广、工程造价相对中等,是目前使用最广泛的气体灭火系统。

    IG541气体灭火剂由氮气、氩气、二氧化碳组成,这三种气体都是空气的成份、所以喷放后对环境没有影响,是最环保的灭火剂。由于IG541的充装压力高、充装量相对较低,所以钢瓶数量比较多,工程造价也相对高。

    二氧化碳灭火系统的设计浓度范围对人体有窒息作用,比较危险,不适用于经常有人停留的产所,主要应用在一些工业场所。

    气溶胶由于喷放后是气溶胶状的金属盐,对设备有一定的影响、不适用于精密仪器、对环境要求高的场所。