(2)工程总承包单位和分包单位按照应急预案,各自建.立应急救援组织,落实应急救援人员:器材、 设备,并定期进行演练。
(3)对项目全体人员进行针对性的培训和交底,定期组织专项应急演练。
(6)发生事故及突发事件,接到紧急信息,及时启动预案,组织救援和抢险。
P3774.控制好边坡
基坑采用无支撑放坡开挖时,应随挖随修整边坡,并不得挖反坡。有支撑基坑在开挖过程的临时放坡 也应重视,防止在开挖过程中边坡失稳或滑坡酿成事故。
5.严格按设计要求开挖和支护
基坑开挖应根据支护结构设计、降水排水要求确定开挖方案。开挖范围及开挖、支护顺序均应与支护 结构设计工况相一致。挖土要严格按照施工组织设计规定进行。软土基坑必须分层均衡开挖。支护与 挖土要密切配合,严禁超挖。
要尽量缩短基坑开挖卸荷的尺寸及无支护暴露时间,减少开挖过程中的土体扰动范围,采用分层、分 块的开挖方式。
(一)应急预案
(1)制定具有可操作性的基坑與塌、淹埋事故的应急预案可以防患于未然,可以最大限度地减小事故发 生的概率,防止事态的恶化,减轻事故的后果。
(2)建立应急组织体系,配备足够的袋装水泥、土袋草包、临时支护材料、堵漏材料和设备、抽水设备 等抢险物资和设备,并准备一支有丰富经验的应急抢险队伍,保证在紧急状态时可以快速调动人员、 物资和设备,并根据现场实际情况进行应急演练。
(3)进行信息化施土,及早发现坍塌、淹埋和管线破坏事故的征兆。如果基坑即将坍塌、淹埋时,应以 人身安全为第一要务,及早撤离现场。
P379(三)现况管线改移、保护措施
(2)基坑开挖影响范围内的地下管线、地面建(构)筑物的安全受施工影响,或其危及施工安全时,均 应进行临时加固,经检查、验收,确认符合要求,并形成文件后,方可施工。
(3)开工前,由建设单位召开工程范围内有关地上建(构)筑物、地下管线、人防、地铁等设施管理单 位参加的调查配合会,由产权单位指认所属设施及其准确位置,设明显标志。
一、基坑监测的基本要求
(1)基坑工程设计文件应提出基坑工程监测的技术要求。
(2)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编 制监测方案,监测方案需经建设方、设计方、监理方等认可。
P380(1)基坑工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。
(3)基坑监测项目包括围护墙顶的水平和竖向位移,其中,围护墙顶的水平位移,周边建(构)筑物、 地下管线及道路沉降一般为应测项目。
(二)监测点的布置
(2)围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,基坑中部、阳角处应布置监测 点。监测点的水平间距不宜大于20m。
(3)围护结构水平位移监测点宜布置在基坑周边的中部、阳角处及有代表性部位。监测点的水平间距宜 为20?50m。
(7)以基坑边缘外1?3倍基坑开挖范围中需要保护的周边环境作为监测对象。必要时还应扩大监测范 围。位于重要保护对象保护区范围内的监测点的布置,尚应满足相关部门的技术要求。
P381在设计未作规定时,当最后100d的沉降速率小于0.01?0.04mm/d,可认为已经进入稳定阶段。
P383基坑监测项目选择表1K420153
P3841K420161桩基施工安全措施
二、沉入桩施工安全控制要点
(一)桩的制作
1.混凝土桩制作 |
|