平。 (5)金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施做阴极保护工程。 P179不开槽法施工方法与适用条件表1K415013 P1806)采用起重设备或垂直运输系统(案例) ①起重设备必须经过起重荷载计算; ②使用前应按有关规定进行检查验收,合格后方可使用; ③起重作业前应试吊,吊离地面100mm左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能,确认安全后方可 起吊;起吊时工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时,操作人员方可近前 工作; ④严禁超负荷使用; ⑤工作井上、下作业时必须有联络信号。 P181(1)分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确 定。 (2)水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。 (3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验。 (4)大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格, 且设计无要求时,可免去预试验阶段,而直接进行主试验阶段。 (5)管道的试验长度 1)除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km; 1.试验方案 主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及 安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。 2.准备工作(2)试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。 3.管道内注水与浸泡 (1)应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体 排除。 (2)试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定: 1)球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h; 2)内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h; 3)内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h。, P1821.预试验阶段 将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高 于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压, 査明原因并采取相应措施后重新试压。 2.主试验阶段 停止注水补压,稳定15min;15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压 力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。 (1)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投 入运行。 (5)管道的试验长度 2)当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数 量应在原抽样基础上加倍进行试验。 P1831.试验水头 ①试验段上游管顶内壁加2m计②试验段上游设计水头加2m计;③计算出的试验水头小于10m。 渗水量的观测时间不得小于30min。 (2)管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此
回复

使用道具 举报

建工斜杠青年

该用户从未签到

0

主题

30

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2015-3-4 14:35:47 | 显示全部楼层
收下好东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表