P239预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥。
预警分析主要由预警监测、预警信息管理、预警评价指标体系构建和预测评价等工作内容组成。
P240预警分析完成监测、识别、诊断与评价功能,而预控对策完成对事故征兆的不良趋势进行纠错和治错 的功能。
P247建设工程安全隐患包括三个部分的不安全因素:人的不安全因素、物的不安全状态和组织管理上的不 安全因素。
P256每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演 练。
P257(三)按事故造成的人员伤亡或者直接经济损失分类
依据2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,按生产安全事故(以下 简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故分为:
(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者 1亿元以上直接经济损失的事故;
(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以 上1亿元以下直接经济损失的事故;
(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上 5000万元以下直接经济损失的事故;
(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。
“四不放过”原则:1.事故原因未查清不放过2.事故责任人未受到处理不放过3.事故责任人和周围群 众没有受到教育不放过4.事故没有制定切实可行的整改措施不放过
P2581.按规定向有关部门报告事故情况
单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负 有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
P261应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人。
(2)施工现场必须设有“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责 任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。
P264(10)建设工程项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
P265建筑施工场界噪声排放限值见表1Z205042
P2662)凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪 声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪声措施,并会同建设单位找当地居委会、村 委会或当地居民协调,出安民告示,求得群众谅解。
P277招标人通过媒体发布招标公告,或向符合条件的投标人发出招标邀请,为要约邀请;投标人根据招标 文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件,为要约;招标人通过评标确定中标人,发出中标通 知书,为承诺。
P279勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同,工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。
P282(6)基准日期:招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期,直接发包的工程以合同签订 日前28天的日期为基准日期。
P286工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
P288缺陷责任期自实际竣工日期起计算,合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限,但该 期限最长不超过24个月。
因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请 报告之日起开始计算;发包人未经竣工验收擅自使用工程的,缺陷责任期自工程转移占有之日起开始 计算。工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转 移占有之日起算。 |
|