一、水灭火系统

1.自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、管道、供水设施等组成。自动喷水灭火系统可分为闭式系统、雨淋系统、水幕系统和喷水一泡沫联用系统。

2.闭式喷水灭火系统

(1)湿式系统适用于环境温度不低于4℃并不高于70℃的建筑物,湿式报警装置最大工作压力为1.2MPa;

(2)干式系统:工作压力≤1.2MPa;喷水管网的容积不宜超过1500L,当有排气装置时,不宜超过3000L;

(3)干湿式系统:冬季充满有压气体,其余时间充水,工作压力≤1.6MPa,喷水管网的容积不宜超过3000L;

(4)预作用系统:一般用于建筑装饰要求较高,不允许有水渍损失,灭火要求及时的建筑和场所。

3.开式系统(雨淋系统):具有出水量大,灭火控制面积大,灭火及时等优点,但水渍损失大于闭式系统。通常用于燃烧猛烈、蔓延迅速的某些严重危险级场所。

4.水幕系统:不具备直接灭火的能力,属于防火系统。

5.自动喷水一泡沫联用系统:配置有供给泡沫混合液的设备,灭火时既可以喷水又可以喷泡沫。

6.水灭火系统的其他设施

(1)超过4层的厂房和库房,超过5层的民用建筑,高层建筑等都要设置消防水泵接合器。

(2)消防水泵应设有备用泵,且流量和扬程不应小于消防泵房内的最大一台工作泵的流量和扬程;应设有两条吸水管,当其中一条检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量;保证水箱的水用完之前(5~10min),消防泵在5min内启动供水。

二、气体灭火系统

1.气体灭火系统是指由气体作为灭火剂的灭火系统。气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、贮存装置)、

2.蒸气灭火系统

(1)固定式蒸气灭火系统:用于扑灭整个房间、舱室的火灾。对建筑物容积不大于500m3的保护室间灭火效果较好。

(2)半固定式蒸气灭火系统:用于扑救局部火灾。

3.二氧化碳灭火系统

(1)按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统,前者用于扑救封闭空间内的火灾。

(2)按储存容器中的储存压力可分为高压系统和低压系统