一、设备开箱检查 1.充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正 压,气体压力应为0.01~0.03MPa. 2.干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。 二、变压器二次搬运 1.变压器二次搬运可采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式。 2.变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。 3.变压器搬运时,用木箱或纸箱将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。 4.变压器搬运过程中,不应有严重冲击或振动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,运输倾斜角不得超过15°,以防止倾斜使内部结构变形。 三、变压器的干燥 干燥方法:施工现场通常采用电加热方法。如油箱铁损法、铜损法和热油法。热风法和红外线法仅用于干燥小型电力变压。 四、变压器的就位 变压器就位可用吊车直接吊装就位。 五、变压器的接线 1.变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线进行连接,变压器箱体、支架或外壳应进行接地(PE),且有标识。 2.变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。 六、变压器的试验 1.极性和组别测量 2.绕组连同套管一起的直流电阻测量(一般采用电桥测量法)。 3.变压器变比测量 4.绕组连同套管一起的绝缘电阻测量 5.绝缘油的击穿电压试验 6.交流耐压试验:(1)电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。对10KV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。(2)进行耐压试验前,必须将试验元件用摇表检查绝缘状况。 七、送电试运行 1.变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好试运行记录。 2.变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
|