|
案例3
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程,合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程,施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。
钢结构层架为桁架,跨度劝30m,上弦为弧线形,下旋为水平线,下弦安装标高危21m,单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,50t吊车最大吊装能力为14.8t,项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重最,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明。也无其它检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求进尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
问题:
1、事件一中,施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作?。
2、针对事件二所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做那些改进? 192
|
|