三、案例分析题(共4题,每题20分)网友回忆版
案例一,
1,施工组织设计编制依据
答:P102
(1)工程施工合同及招标,投标文件和已签约的与工程有关的协议;
(2)已经批准的初步设计及有关的图纸资料;
(3)工程概算和主要工程量;
(4)设备清单及主要材料清单;
(5)主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;
(6)现场情况调查资料。
2,该工程安装公司需要取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装?应该到哪能个机构履行何种手续?
答:P235
(1)压力容器完整的产品安装的单位必须是已经去得相应的压力容器制造单位资格的单位,或者是经安装单位所在地的省级安全监察机构批准的安装资格。
压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器所在地的案例监察机构办理报装手续,否则不得施工。
申报的内容有:压力容器名称,数量,制造单位,使用单位,安装单位及安装地点。
(2)电梯,起重机械,客运索道,大型游乐设施等特种安装,大修,改造前,使用单位必须持施工方案等相关资料到所在地区的地,市级以上特种设备案例监察机构备案。
(3)锅炉安装单位必须经安装所在地的省级特种设备案例监督管理部门内设的锅炉力容器安全监察机构(简称安全监察机构)批准,取得相应级别锅炉的安装资格。
3,该安装工程还需要编制哪些主要施工方案?哪些施工方案应该形成专项安全技术措施方案?
背景资料:塔高
背景中有合成塔安装吊装方案,管道 焊接技术方案,调试方案
答:还需要编制以下主要施工方案
设备安装方案,机械设备安装方案,电气设备安装方案,临时用电施工方案,设备联动调试方案,设备试运行方案,其中吊装方案,焊接技术方案,临时用电方案应形成专项安全技术措施方案。
4,该安装工程影响环境的因素主要有哪些?该工程施工中废水和废弃物的处理方式是否正确?
大概的背景资料:
废水经过排水沟排放到小河里,固定废弃物送到指定的处理的地方直接倒掉
答:(1)该工程影响环境的主要因素有:
①生活污水,施工现场污水(有可能造成水污染);
②施工现场粉尘,机械尾气,有毒有害气体(影响大气环境);
③废油等(造成土壤污染);
④施工机械声(噪声污染源);
⑤还有施工过程中的固体废弃物(综合污染)。
(2)废水经过排水沟排放到小河里,做法错误;固定废弃物送到指定的处理地方做法正确,但是直接倒掉做法错误。
案例二
1,该施工工程风管系统试验后还有哪几项调试?应该由哪些单位配合?
答:风管系统试验后,还应进行空调系统调试,风管与空调系统的调试(即系统的测定与调整)和带生产负荷的综合交通试验与调整空调系统的调试由施工单位组织进行,设备供应商配合;风管与空调系统的调试(即系统的测定与调整)由施工单位组织进行,设备供应商配合;带生产负荷的综合效能试验与调整由建设单位负责,设计单位和施工单位配合。P33
解析:P31
通风空调工程的施工程序:风管系统安装---风管系统严密性试验---空调设备及空调水系统安装---风管系统测试与调整---空调系统调试---竣工验收---空调综合效能测定(就是带生产负荷的综合效能试验与调整);所以网管系统试验后,还应进行空调系统调试和带生产负荷的综合效能试验与调整。
2,该通风空调安装工程综合效能调整应具备的条件是什么?综合效能调整项目的依据是什么?
答:P33通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计,施工单位配合。综合效能试验测定与调整的项目的依据是工程性质,生产工艺的要求。
解析:P33原文:综合效能试验测定与调整的项目应由建设单位根据工程性质,生产工艺的要求进行确定。
3,
4,
案例三
1,质量事故处理程序
答:P132质量事故处理程序的步骤:事故报告--现场保护--事故调查--撰写质量事故调查报告--事故处理报告
2,调查小组由谁组织,组织的成员有哪些?
答:P132由项目技术负责人为首组建调查小组,参加人员应该 是与事故有直接相关的专业技术人员,质检员和有经验的技术工人。
3,材料和环境的因素有哪些?
1)材料因素中应包含焊条受潮未烘干,焊条型号不对,管道坡口未烘干。
2)环境因素中应包含空气相对温度饱和,下雨。
4,调整进度的措施有哪些?
答:要调整进度就是进度发生偏差,进度发生偏差后可采取以下措施进行纠偏P122
1)压缩或延长工作持续时间;
2)增强或减弱资源供应强度;
3)改变作业组织形式(指搭接作业,依次作业和平行作业等组织方法)(如,扩大作业面,多段同时施工作业即由依次作业改为平行作业)
4)在不违反工艺规律的前提下改变衔接关系,修正施工方案等;
也可以用组织措施,管理措施,经济措施,技术措施展开来回答
案例四
1,纠正公司擅自采用备用电源施工的错误做法。
答,自备电源要告知供电管理部门,并征得同意;同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误 放市政管网。
2,变压器烧毁的施工原因,根据公司安全生产责任制,工程项目部领导各应承担何种性质的安全生产责任。
答:变压器烧毁的主要原因有:
1)未对变压器进行检查及交接试验
2)未进行送电前的检查
根据公司安全生产责任制度,项目经理对安全生产负全面领导责任;项目总工程 师负技术责任;工第负直接领导责任;安全员负责按照有关案例规章,规程和安全技术交底的内容进行监督检查,及时纠正违章作业。
3,公司内部施工进度计划协调主要有哪哪几方面的工作?
答,P182
施工进度计划的协调工作包括进度计划措底编排,组织实施,计划检查,计划调整,
进度计划的协调包括各专业施工活动。因此施工进度计划的编制和实施中,各专业之间的搭接关系和接口安排,计划实施中相互间协调与配合,工作面交换甚至交叉作业,工序衔接,各专业管线的综合布置等,都应通过内部协调沟通。
4,公司组织的与工程对应的安全检查中,除背景资料指出的栓查外,还有哪些?案例栓查的重点是什么?
答:案例检查的方法有:定期性的,经常性的,季节性的,专业性的,综合性和不定期的职工代表巡视等六类。(现在没有背景资料,如有,可以看背景资料里有几种,把缺的写上即可)
安全检查的重点是:违章作业和违章指挥。
参考答案
一,单项选择题
1-5 ABDCC 6-10 ADBAC 11-15 BDCBC 16-20 CABDB
二,多项选择题
21 AC 22 AB 23 AB 24 BC 25 BCD
26 AD 27ABDE 28 ABCD 29 ABCD 30 ADE |