      随着每年二级建造师报考人数的增多,二级建造师《机电实务》热度上涨,证书的价值和含金量也越来越大,但是重点和难点也是相当的复杂和多,大立教育整理《机电实务》重难点(http://www.daliedu.cn/erjian/bkgl/28568.html#zq)。
        1.真空度试验:检验管道系统的严密性。真空度试验实施要求:真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。
   2.泄漏性试验:检查管道系统中的泄漏点。以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等,检查管道系统中的泄漏点。
  3.管道吹扫与清洗的方法:水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫、油清洗。
  4.水冲洗:应使用洁净水连续进行冲洗,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。
  5.空气吹扫:吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速≥20m/s。
  6.蒸汽吹扫:蒸汽吹扫应按加热—冷却—再加热的顺序循环进行,并采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法。
       以上只是《机电实务》重难点的一小部分,完整版内容可以关注大立教育二级建造师专栏,大立教育有着资深团队的机构,能更好的帮您做好复习和备考,专注于建筑15年。