400-6666-458
查看: 12269|回复: 0

2018二级建造师《机电工程》案例分析题及答案二

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-27 15:25
  • 4329

    主题

    4398

    帖子

    4404

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    4404
    发表于 2017-12-12 14:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2018二级建造师《机电工程》案例分析题及答案二背景资料
      某综合大楼位于市区,裙楼为5层,1号、2号双塔楼为42层,建筑面积116000m2。建筑高度208m。双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架。其中钢结构框架的钢管柱共计36根,规格为φ1600×35、φ1600×30、φ1600×25,三种,材质为Q345-B。

      钢管柱制作采用工厂化分段预制,经焊接工艺评定,焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机,单个构件吊装最大重量为11.6t。现场临时用电满足5台直流焊机和10台C02气体保护焊机同时使用要求。

      施工过程中,发生了如下事件:

      事件1:施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案,监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制,要求施工总承包单位补充。

      事件2:由于工期较紧,施工总承包单位安排了钢结构件进场和焊接作业夜间施工。因噪声扰民被投诉。当地有关部门查处时,实测施工场界噪声值为75dB。

      事件3:施工班组利用塔式起重机转运材料构件时,司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断。构件高处坠落。造成地面作业人员2人重伤,其中1人重伤经抢救无效死亡,5人轻伤。

      事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。该单位负责人接到报告后,向地县级以上安全监督管理部门进行了报告。

      问题

      1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位?焊接工艺评定时,应制订哪些焊接参数?

      2.事件1中,施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案?

      3.针对事件2,写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。

      4.事件3中,安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?

      参考答案:

      1.埋弧焊特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。焊接工艺评定时,应制定的焊接参数主要包括:焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊丝直径等。

      2.事件1中,施工总承包单位还应补充编制的安全专项施工方案:土方开挖工程、支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、拆除及爆破工程等。

      3.针对事件2,施工总承包单位组织夜间施工的正确做法:

      (1)进行夜间施工应向有关主管部门申请,获得批准后,方能施工。

      (2)提前告知附近居民。

      (3)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523--2011)的规定。

      (4)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。

      (5)夜间电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

      (6)大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。

      4.事件3中的安全事故等级属于一般事故。

      事故发生后,施工单位负责人应当在1h内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。


           更多二级建造师详情
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表