400-6666-458
查看: 12905|回复: 0

二级建造师市政考点:构筑物满水试验的规定

[复制链接]

该用户从未签到

90

主题

92

帖子

92

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
92
发表于 2017-11-15 13:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、试验必备条件与准备工作
  (一)满水试验前必备条件
  (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求;池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕。
  (2)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后。
  (3)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。
  (4)池体抗浮稳定性满足设计要求。
  (5)充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏。
  (二)满水试验准备工作
  (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。
  (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,防护设施和照明等标志已配备齐全。
  (3)安装水位观测标尺、标定水位测针。
  (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用敞口钢板水箱,并设水位测针。将水箱固定在水池中。
  二、水池满水实验与流程
  (一)试验流程
  试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论
  (二)试验要求
  1.池内注水
  (1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
  (2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。
  (3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。
  2.水位观测
  (1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。
  (2)进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达0.1mm。
  (3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。
  (4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
  (5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,需连续测定两次以上。
  3.蒸发量测定
  (1)池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。
  (2)池体无盖时,需作蒸发量测定。
  (3)每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。
  三、满水试验标准
  (1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。
  (2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m2 ·d);砌体结构水池不得超过3L/(m2 ·d)。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表