(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,应编制用电组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电和电气防火措施。 (2)变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程,必须采用tn-s接零保护系统。 (3)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 (4)配电箱的设置: 1)施工用电配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱,并按照“总一分一开”顺序作分级设置,形成“三级配电”模式。 2)施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处,以便于电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。 3)为保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。 4)施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。 5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 (5)电器装置的选择与装配: 1)施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器,总配电箱(配电柜)中应加装总漏电保护器,作为初级漏电保护,末级漏电保护器必须装配在开关箱内。 2)施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器。隔离开关、熔断器或断路器应依次设置于电源的进线端。 3)开关箱中装配的隔离开关只可用于直接控制现场照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路。容量大于3.0kw动力电路的开关箱中应采用断路器控制,用于频繁送断电操作的开关箱中应附设接触器或其他类型启动控制装置,用于启动电器设备的操作。 4)施工用电配电系统各配电箱、开关箱中的电器装置其额定值和动作整定值要做到相互匹配,确保能够实现分级分段动作。 5)在开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。在潮湿、有腐蚀性介质的场所中,漏电保护器要选用防溅型的产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
|