一、喷锚暗挖与初期支护 (一)喷错暗挖与支护加固 (二)支护与加固技术措施 1.暗挖隧道内常用技术措施 1)超前锚杆或超前小导管支护; 2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆; 3)设置临时仰拱。 4)管棚超前支护。 2.暗挖隧道外常用的技术措施 1)地表锚杆或地表注浆加固; 2)冻结法固结地层; 3)降低地下水位法。 二、暗挖隧道内加固支护技术 (一)主要材料 (1)喷射混凝土应采用早强混凝土。严禁选用碱活性集料。速凝剂应根据水泥品种、水灰比等,使用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝不应大于10min。 (二)喷射混凝土前准备工作 对基面有滴水、淌水、集中出水点的情况,采用埋管等方法进行引导疏干。 宜采用湿喷方式;喷射厚度宜为50~100mm。 钢架应在开挖或喷射混凝土后及时架设。 (三)喷射混凝土 喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,由下而上顺序进行,当岩面有较大凹洼时,应先填平。 钢架应与喷射混凝土形成一体,钢架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实,钢架应全部被喷射混凝土覆盖,保护层厚度不得小于40mm。 临时仰拱应根据围岩情况及量测数据确定设置区段,可采用型钢或格栅并喷混凝土修筑。 (四)隧道内小导管注浆技术 (五)隧道内锚杆注浆加固 钻孔不宜平行于岩层层面,宜沿隧道周边径向钻孔。锚杆必须安装垫板,垫板应与喷射混凝土面密贴。
|