一、强度和严密性试验的规定 (一)一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验 强度试验的试验压力为1.5倍设计压力,且不得低于0.6MPa,其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa,它是在各管段强度试验合格的基础上进行的。这种试验是对管道的一次全面检验。 (二)换热站内的管道和设备的试验应符合下列规定 (1)站内所有系统均应进行严密性试验。试验前,管道各种支吊架已安装调整完毕,安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实,试验管道与无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开,不得影响其他系统的安全。试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa。 (2)站内设备应按设计要求进行试验。当设备有特殊要求时,试验压力应按产品说明书或根据设备性质确定。 (3)开式设备应进行满水试验,以无渗漏为合格。
|