400-6666-458
查看: 7989|回复: 0

2019年消防工程师考试重难点:防烟分区。

[复制链接]

该用户从未签到

1320

主题

1333

帖子

1371

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1371
发表于 2019-3-4 15:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     消防工程师的备考重点一定是防火、防爆等内容。根据历年的考试真题来看,防烟部分的专业内容同样需要重视。大立教育总结消防考试重难点:防烟分区的相关内容(http://www.daliedu.cn/yijixiaofang/bkgl/33865.html#zq)。
  一、防烟分区的设置
  防烟分区不得跨越防火分区。
  有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。
  防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
  二、挡烟设施
  用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。
  1、挡烟高度
  挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
  2、挡烟垂壁
  挡烟垂壁有固定式和活动式两种。
  检查方法
  查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位。
  测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm;当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。
  测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于20mm。
  大立教育推出《消防夯实班(三合一)》网络直播课程。课程的直播时间不会与考生的工作时间相冲突。

2018年消防工程师王洪明建筑防火模块精讲课.zip

411 Bytes, 下载次数: 408

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表